钢结构的焊接
yang459055336
2012年04月18日 15:07:16
只看楼主

钢结构的焊接检验应包括检查和验收两项内容,因而焊接和检验不能仅仅局限于焊接完毕后,应贯穿在焊接作业的全过程。焊接前的加工及装配尺寸允许偏差要求:应符合《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的规定。焊缝的外形尺寸及表面缺陷允许偏差要求:应设计要求及《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)的规定。焊缝内部缺陷检查 焊缝内部检查必须在外观检查合格后进行,焊缝内部检查应在焊接24小时后进行。

焊工焊接完工后,应对焊缝进行清理,去除焊渣及焊接飞溅后,仔细检查缝外观质量,合格后提交检验,并在合格焊缝附近打上焊工钢印。
不良焊接的修补
焊缝同一部位的返修次数,不宜超过2次,超过2次时,必须经过焊接主管工程师核准后,方可按返修工艺进行返修。
焊缝出现裂纹时,焊工不得擅自处理,应及时报告焊接技术人员查清原因后,定出修补工艺措施,方可处理。
对焊缝金属中的裂纹,在修补前应用无损检测方法确定裂纹的界限范围;在去除时,应自裂纹的端头算起,两端至少各加50mm用碳弧气刨刨掉后,再进行修补。对其它焊接缺陷同样采用碳弧气刨刨掉。焊缝尺寸大小、凹陷、咬边超标,应进行补焊。对出现的焊瘤、焊缝超高,用砂轮打磨。
焊接变形的矫正可采用机械矫正或火焰加热矫正两种方法,但无论用何种方法,均以不损坏材质为原则,尤其是火焰矫正时,应严格控制加热温度(一般不超过正火温度)。
减少焊接变形的措施
下料装配时预留焊接收缩余量。
装配前,矫正每一构件的变形,保证装配公差要求。
使用必要的装配胎架、工装夹具。
同一构件上尽量采用热量对称分布方式施焊。
在钢结构中,焊接这一步是非常重要的,整个框架的形成,最终还得靠人们去焊接,所以在这方面得引起高度的重视。
来自湖北弘毅钢构加工厂!建筑钢结构、装饰钢结构、桥梁钢结构、钢结构厂房、网架结构,活动板房、以及钢材加工如:钢结构连廊、桁架、型钢、埋件、钢结构厂房、焊接型钢、箱型柱、焊接H型钢柱、H型钢、钢柱钢梁、热轧型钢都可以进行加工!