一般我们作设计时很少去计算单相短路电流,但是在线路较长的情况下会出现单相短路电流小,断路器不会动作的情况,这样产生的后果是什么呢?请大家说说.
一般我们作设计时很少去计算单相短路电流,但是在线路较长的情况下会出现单相短路电流小,断路器不会动作的情况,这样产生的后果是什么呢?请大家说说.
2楼
要是断路器合格的话,不会有什么后果。只不过是不知道短路了而已。
回复
3楼
会烧线和引起火灾.
回复
4楼
首先电线发热,然后起火。最好他能在起火前短路来顶跳开关
回复
5楼
既然短路电流小到断路器不动作,那么对线路就没什么损害了,只是电能浪费一点
回复
6楼
线路有短路而不切除,就像有一个人拿着喷灯在你家见什么喷什么--到处放火。低压系统有反时限零序保护(继电器)是专门用来对付此类故障的。
回复
7楼
我认为,如果单相短路的电流大于导线的载流量,又小于断路器瞬动的电流,此时只能得到断路器过热保护功能的保护,就会使导线长时间的耐受大电流而过热,绝缘老化,甚至引起火灾。
回复
8楼
谢谢你,我也知道有这个东东,但是多长线路需要装设这样的保护呢?
我们在设计时是不是一般都不去计算单相短路电流呢?
回复
9楼
短路灵敏度也是需要考虑的,但通常情况下不算也没有什么问题,线路太长了就不一定
回复
10楼
可以看一下04DX101-1的185P以后部分,然后再好好算算就明白了!
回复