求助:景观水下射灯的系统回路怎么设计
zel2002
zel2002 Lv.2
2012年04月18日 10:16:47
只看楼主

12V,50W的水下射灯,共43盏,系统回路怎么设计?新手请教,一回路可以串几盏?谢谢

12V,50W的水下射灯,共43盏,系统回路怎么设计?新手请教,一回路可以串几盏?谢谢
免费打赏
nirener
2012年04月19日 09:36:58
3楼


请教为什么不适合大于500va?求赐教!
回复
lxp785893618
2012年04月19日 11:49:30
4楼
我的 一般是用300VA的 串8或6个灯 用的10WLED七彩水下泛光灯 12V直流供电 电流很大 线路损耗大 所以要求供电线路小 负荷小 。建议多用几个变压器
回复
yuexingyufs
2012年04月19日 15:01:56
5楼
回复
lulizhu
2012年04月19日 16:58:00
6楼
高于500VA 12V的电流过大要选择大电缆得不偿失,多设置变压器
回复
baiyantr
2012年04月19日 21:06:08
7楼
考虑到供电半径小,宜设置多个就地变压器
回复
忘记的回忆
2012年04月20日 09:21:23
8楼
路过,顶一个
回复
cyz9174
2012年04月20日 13:24:10
9楼
LED灯,尽量多设置一些变压器,这样连接灯具的线缆就没什么损耗了。
回复
clyly2246
2012年04月20日 15:30:55
10楼
路过,学习了
回复
phoenixforce
2012年04月20日 20:11:50
11楼
建议查看厂家提供样本里面的控制变压器,里面有一拖几的具体形式和接法。但是设计原则1:多用(就近)变压器;2:就近变压器设置位置(离水域安全距离)。