一层是商铺,二层是餐厅,请问消火栓如何成环,市政水压是0.16MPA,楼高是9.30m另一个楼也是一层商铺,二层和三层是餐厅,楼高是13.2m,小区有加压水泵房,请问这两个楼的消防可以直接用市政水压吗,消防如何成环,谢谢
一层是商铺,二层是餐厅,请问消火栓如何成环,市政水压是0.16MPA,楼高是9.30m另一个楼也是一层商铺,二层和三层是餐厅,楼高是13.2m,小区有加压水泵房,请问这两个楼的消防可以直接用市政水压吗,消防如何成环,谢谢
2楼
水压不够
回复
3楼
如要环状,底层连成环状再供给楼内各立管就可以了。按理说多层建筑靠外救,虽然水压不够也没什么,直接接市政就可以了,当然建筑物在市政消火栓的保护半径以内。但如果方便的话,把水泵房连一棵管过来那当然更好了,不过,这样就成为临时高压给水系统了,按规范上来说必须设消防水箱。就看你自己决定了。
回复
4楼
我在小区最高的那楼上有一个消防水箱的,这是一个20万平米的小区,我上面说的商业是先建的,不知道底层如何成环,与市政管网成环吗,
回复
5楼
不用成环。详见建规8.6.1
回复
6楼
其实成不成环不是什么大的问题,关键是水压不够,而且是先建,的确有点麻烦,如果小区内有高层的话,那一定有消防水池和高位水箱了,有一个办法就是施工图一起出,这样整个小区的消防问题都解决了,而且设计费可以一次收完,不是很爽吗?
回复
7楼
1.市政压力不能满足要求,需要解决水压的问题。
2.建规8.6.1的解释可以不成环。
回复
8楼
应考虑建筑物体积,按建规8。6。1判断是否需要成环
回复