1000多平米的堆纸库房是否要设置喷林
mage780705
mage780705 Lv.12
2006年10月22日 10:55:14
只看楼主

请教各位:1000多平米的堆纸库房是否要设置喷林,查看了防火规范,没提到要设,但危险等级挺高,应该是丙类库房,小弟还是不敢妄下断言,请各位高首给预指引。

请教各位:1000多平米的堆纸库房是否要设置喷林,查看了防火规范,没提到要设,但危险等级挺高,应该是丙类库房,小弟还是不敢妄下断言,请各位高首给预指引。
免费打赏
ah-wangjun
2006年10月22日 13:21:22
2楼
这种情况经常出现,由于建规没有明确的规定,所以建议还是和当地消防局沟通后再做决定。
回复
老谭
2006年10月22日 13:36:55
3楼
最好先跟当地消防部门咨询一下。本人设计了一个同类的堆纸库房就做了,按堆垛仓库危险II级(堆垛高度不超过5m)做,用了K=115的喷头,算出来的流量比较大,持续时间是2小时.如果采用早期抑制快速响应喷头K=200,算出来的流量更吓人的大。
回复
mage780705
2006年10月28日 12:40:35
4楼
既然建规上没有明确提出,为什么三楼老兄还要设呢,实在是不能理解,如果我去问消防局,他们肯定会说要设。
回复
zhangminghua7512
2006年11月01日 16:24:27
5楼
规范没要求,但还是设的保险
回复
老谭
2006年11月01日 20:40:09
6楼

并不是我想设的,甲方要求设,外资厂。
回复
xfd831
2006年11月01日 22:33:02
7楼
甲方要求设,那最好了,还问什么呢。直接设上。
用ESFR喷头,要不系统的水量太大了。
回复
xfd831
2006年11月01日 22:35:44
8楼

我怀疑你的计算有误(除非这个库房的面积很小)
ESFR只要计算最不利12个喷头的流量就可以了。我怀疑你可能按作用面积去算了,要不就是哪一步骤弄错了。
ESFR喷头的开发有一原因就是为了降低消防水量。
回复
sannanpubei
2006年11月02日 19:59:10
9楼
不必设,喷了也造成损失,跟烧了没区别。
而且万一误喷了。。。。
回复