关于冬季试压的问题
tjlxtjlx
tjlxtjlx Lv.2
2006年10月22日 08:26:18
只看楼主

请教各位:原先明装的室内给水改为暗装,因为有埋地的部分而造成 系统试压后不可能把水泄空,且由于是公建,所以系统分支 很多,工期延误至冬季,怎么试压?怎么泄空?请提供可行的 建议.

请教各位:原先明装的室内给水改为暗装,因为有埋地的部分而造成
系统试压后不可能把水泄空,且由于是公建,所以系统分支
很多,工期延误至冬季,怎么试压?怎么泄空?请提供可行的
建议.
免费打赏
heijindishi
2006年10月22日 18:09:03
2楼
可以把地下部分隔开,单独用气体试压,哈哈.试压并不是要整体一起试压.分开把好弄的先弄了.最后一点,埋地的应该在地坪没有浇之前的试压的.你们这样搞问题不单单是放空的问题了
回复
空01
2006年10月23日 13:18:18
3楼
全改气试都没事!
回复
c2harm03
2006年10月23日 14:48:50
4楼
水管还有用气体试压的?
我没见过,不过,小管子的话,用水试完倒是可以用气吹一下
回复
somebody665
2006年10月26日 14:55:54
5楼
注意安装坡向;
用压缩空气吹残余水。
回复