关于电梯机房配电问题 一直困扰我,下面两张图 都是电梯机房的配电 一张是开关都接在同一母排上,一个是把照明插座部分用一个断路器分开。我不知道这两种做法有何区别?跟消防电梯和普通电梯有关系吗?还有照明插座部分是不是应该单独做一个箱子呢? 还有就是有没有规范要求电梯机房配电需要怎么做的?
关于电梯机房配电问题 一直困扰我,下面两张图 都是电梯机房的配电 一张是开关都接在同一母排上,一个是把照明插座部分用一个断路器分开。我不知道这两种做法有何区别?跟消防电梯和普通电梯有关系吗?还有照明插座部分是不是应该单独做一个箱子呢? 还有就是有没有规范要求电梯机房配电需要怎么做的?
2楼
消防电梯要求双电源末端切换,机房预留3相空调,或者3相维修设备电源可能合适些。我见的配电箱都是装在一起的。
回复
3楼
二个方案都可以,
回复
4楼
楼主可以去看看深度图样第12页,里面照明插座与电梯是在一个箱子里面的~
回复
5楼
在一个箱子里可以的
回复
6楼
我们这边做法上都是照明、插座单独做配电箱。但图集上表示两种都可以应该
回复
7楼
《民用建筑电气设计规范》9.4.4的第一条;《电梯工程施工验收规范》4.10.3均如此要求:
电梯机房总电源开关不应切断下列供电回路:(文字略有不同,内容一样,转民规)
1.轿厢、机房和滑轮间的照明和通风;
2.轿顶、机房、底坑的电源插座;
3.井道照明;
4.报警装置。
回复
8楼
对规范理解的不同罢了。我认为规范本身就没说清楚,重庆这边专门讨论过这个问题。
最后的结论是规范中提到的“电梯机房总电源开关”仅仅是指“电梯控制箱的开关”而不是指前面的“双电源配电箱总开关”,所以方案一就可以。
还有部分规范提到了一些隔离要求,一般微断都有隔离功能,所以我认为问题不大。
回复