请教关于ANSYS混凝土非线性分析的问题
lzp7901
lzp7901 Lv.2
2006年10月22日 00:25:56
来自于ANSYS
只看楼主

(1) 在混凝土的非线性有限元分析中要输入两个Data Table,一个是本构关系的Data Table,使用多线性随动强化模型(MKIN)或多线性等向强化模型(MISO)来定义混凝土的单轴应力-应变关系,另一个则是Solid65单元特有的concrete element data,用于定义混凝土的强度准则。除此之外还要首先定义线弹性(linear elastic)数据,即弹性模量EX,请问前两个数据表已经把混凝土的本构关系说明清楚了,为什么还要输入这样一个值,这个值是混凝土的初始弹性模量还是割线弹性模量或者是别的值?怎么确定?

(1) 在混凝土的非线性有限元分析中要输入两个Data Table,一个是本构关系的Data Table,使用多线性随动强化模型(MKIN)或多线性等向强化模型(MISO)来定义混凝土的单轴应力-应变关系,另一个则是Solid65单元特有的concrete element data,用于定义混凝土的强度准则。除此之外还要首先定义线弹性(linear elastic)数据,即弹性模量EX,请问前两个数据表已经把混凝土的本构关系说明清楚了,为什么还要输入这样一个值,这个值是混凝土的初始弹性模量还是割线弹性模量或者是别的值?怎么确定?
(2) 在混凝土的非线性有限元分析如果没有试验数据,使用混凝土的标准轴心抗压强度fck还是平均抗压强度fcm或设计强度fc?
zhuhao_xian
2006年10月25日 10:04:03
2楼
Ex=(stress1-stress0)/(strain1-strain0)
如果是做承载能力极限状态的分析,应该用fck
回复
lzp7901
2006年10月25日 21:41:51
3楼
我查了规范,《混凝土结构设计》GB50010-2002第5.3.4条中建议,对结构进行非线性分析时,建议材料性能指标取为(统计)平均值,为保证设计结构的安全可靠度,在验算结构和构件的承载能力极限状态时,应将荷载(作用)效应的基本组合设计值乘以修正系数,受弯构件取1.4