十一层商住楼住宅部分是否设置室内消火栓?
ace1988
Lv.7
2012年04月17日 16:00:19
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
十一层的居住建筑,一、二层为商铺,三~十一层为普通住宅,请问上面住宅部分(每单元2户,共用一部楼梯、电梯)是否要在楼梯间设置室内消火栓???
十一层的居住建筑,一、二层为商铺,三~十一层为普通住宅,请问上面住宅部分(每单元2户,共用一部楼梯、电梯)是否要在楼梯间设置室内消火栓???
免费打赏
金——
2012年04月20日 12:30:39
2楼
可以在楼梯休息平台上设置消火栓
回复
yanlchou
2012年04月20日 14:35:32
3楼
按规范要设。
回复
yinhuixiayan2004
2012年04月20日 15:52:16
4楼
问题,你土建有没有做封闭楼梯间,有防火门就不要做到平台上了,
单立管双栓
回复
lichangan1000
2012年04月20日 16:36:14
5楼
1.超过7层的住宅建筑应设消火栓系统。
2.商铺比住宅的危险性要大。何况11层住宅。
3,没理由不设。
回复
相关推荐
释惑-市政、室外、室内消火栓与室外、室内消防给水系统
建筑消防给水
2022-12-16 13:28:55
机械三通之争- 室内消火栓与消火栓立管之连接管
建筑消防给水
2022-12-16 13:27:18
室内消火栓的设置场合记忆
建筑规范
2022-12-13 17:33:38
室内消火栓系统安装有哪些质量控制要点?
建筑消防给水
2022-11-15 14:36:27
室内与室外消火栓的问题。
建筑消防给水
2022-11-11 20:49:44
室内消火栓与建筑体积的关系?
建筑消防给水
2022-11-10 22:12:06
复习高分点,室内消火栓系统知识点
建筑消防给水
2022-10-24 08:47:51
室内消火栓设置-常见方式解析4
建筑消防给水
2022-10-11 13:17:14
室内消火栓设置-常见方式解析3
建筑消防给水
2022-10-11 13:16:22
室内消火栓设置-常见方式解析2
建筑消防给水
2022-10-11 13:15:34
室内消火栓设置-常见方式解析1
建筑消防给水
2022-10-11 13:14:32
室内消火栓管网布置要求
建筑规范
2022-09-07 16:40:31
室内消火栓系统设置的9点要求
建筑规范
2022-09-07 16:37:43
室内消火栓设计及安装要求
建筑规范
2022-09-07 16:33:35
室内消火栓嵌墙暗装的问题!
装饰装修施工
2022-09-05 14:17:45
规范探讨:消防电梯前室消火栓-是否可以计入室内消火栓使用数量
建筑规范
2022-08-23 08:54:16
哪些场所应设置室内消火栓系统?
建筑消防给水
2022-08-18 11:18:26
《建规》第八章 一般规定、室内消火栓系统
建筑消防给水
2022-08-18 11:14:17
建筑消防设施调查测试内容操作手册?之室内消火栓系统
建筑消防给水
2022-08-17 10:04:06
每日一练:室内消火栓系统
建筑消防给水
2022-08-12 10:02:44
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开