老话题让我重新翻出来了,因为也是刚刚遇到这问题,平时很少做8度区的工程。关于这个问题的相关规定:1,门式刚架规程上说是用带张紧装置的圆钢支撑,没有强调地震烈度的差别;2,门式刚架图集上的支撑选用表中,关于8度区有单独的选用表,但是当荷载较大时选用的是单角钢,所选用的角钢为长细比控制,可见是按单拉杆设计,荷载较小时选用的圆钢;3,抗震规范中,仅有关于钢屋架的屋面水平支撑的规定:宜用型钢,按单拉杆设计。
关于这个问题的相关规定:
1,门式刚架规程上说是用带张紧装置的圆钢支撑,没有强调地震烈度的差别;
2,门式刚架图集上的支撑选用表中,关于8度区有单独的选用表,但是当荷载较大时选用的是单角钢,所选用的角钢为长细比控制,可见是按单拉杆设计,荷载较小时选用的圆钢;
3,抗震规范中,仅有关于 钢屋架的屋面水平支撑的规定:宜用型钢,按单拉杆设计。
4,钢结构设计手册上,作者认为8度区门式刚架应采用型钢水平支撑,没有详细说明理由。
我图上用的圆钢,专业负责人和总工都建议用角钢,理由就是“用角钢好一些”!
崩溃中,那我用H型钢得了呗,更好!
我的观点:无吊车用圆钢;有桥式吊车,用圆钢;有悬挂吊车用角钢,并且按压杆设计。
我的理由:
1,轻钢结构在水平方向抗震性能比较好,在地震作用下,允许有较大位移后再复位,所以屋面支撑都是按拉杆设计。
2,当一个方向地震力作用时,交叉支撑的两个杆,一个受拉一个受压,受压杆若为圆钢,即可柔性变形退出工作,等另一个方向地震力作用时,再变为拉杆进入工作;若压杆为角钢等型钢,按拉杆设计的型钢无法抵抗压力,就会形成永久变形,甚至破坏,等另一个方向地震力作用时,未破坏的型钢会被拉直,承担拉力,在往复地震力作用下,极易破坏失效,即使最终未破坏,震后也需要更换。
3,从受力上来讲,既然是按拉杆设计,能承受相应的拉力即可,为什么一定要用型钢?
4,门式刚架结构和钢屋架结构不可同样看待,即抗规中关于钢屋架屋面支撑的规定不适用于门式刚架,因为钢屋架为桁架结构,屋架高度一般都比较大,自身的平面外稳定性不好,而且连接节点过多,过大的地震变形,容易导致屋架杆件和节点破坏,因此钢屋架都是设置上下弦两层支撑。
5,当有桥式吊车或者单梁吊车时,吊车的水平力作用在柱上,因此柱间支撑采用刚性支撑即可,屋面支撑仍可采用柔性支撑,即圆钢支撑。当有梁下悬挂吊车时,吊车水平力作用在梁上,此时屋面支撑和柱间支撑均应设置刚性支撑。
以上仅为个人观点,欢迎大家讨论,学术交流,不得人身攻击!