河水经超滤后给浴场补水,预处理用什么工艺
cherubicwei
2012年04月17日 09:22:40
来自于纯水系统
只看楼主

现有河水(V类),想通过超滤方法处理后,补充人工沙滩和浴场,混凝沉淀、多介质、活性炭、等等,不知道用哪种或哪几种方案比较好。前提是必须要用超滤。出水满足《景观娱乐用水水质标准》中的A类,可人体接触。请各位大虾们指导一二。附件为相关的水质标准。(地表水环境质量标准GB3838-2002.doc;景观娱乐用水水质标准_GB12941.doc)

77789d4602fb63aea60b.rar
20.3 KB
立即下载
免费打赏
whlxing
2012年04月24日 11:24:44
12楼
混凝+转鼓过滤系统+超滤,转鼓过滤系统全不锈钢,占地小,价格低,是理想的砂滤替代,采用不锈钢膜过滤,新一代过滤器。
回复
ouyanglinhe
2012年04月24日 16:35:30
13楼
加入群185277198,专业讨论污水处理结构工艺类的设计以及安装问题!
回复
cherubicwei
2012年04月27日 15:31:09
14楼
只是属于初步设计阶段,业主说,按照V类河水设计呵呵,我后来用的混凝沉淀+超滤。
回复
memspring
2012年04月27日 15:47:04
15楼
我们曾经用河水直接进入超滤膜系统, 因为是外压式,因此没有采用任何预处理,结果是:浊度<0.2, 细菌未检出,病毒去除率只有log3,还有气味残留。水通量80-120LMH,反洗频率20分钟。
回复
云溪竹径
2012年05月08日 12:14:22
16楼

反渗透就没必要了吧,这个是景观用水啊