我对升温降容的理解是,温度升高,设备的允许载流量降低。不知理解对否,如不对,应该是怎样的?那么怎样才能很好解决这个问题呢?希望大家一起讨论一下,群策群力,共同提高。
我对升温降容的理解是,温度升高,设备的允许载流量降低。不知理解对否,如不对,应该是怎样的?那么怎样才能很好解决这个问题呢?希望大家一起讨论一下,群策群力,共同提高。
2楼
你理解对,大家说说.
回复
3楼
低压电器工作环境温度上限为+40度,电器设备导体的电阻在手册中的电阻为环境温度20度时的数值须按下式计算:
r=r20[1+a(t-20)]
环境温度提高导体电阻变大,导体上功耗越大,发热增加,使电器设备保护特性变化.按照元件厂的温度校正曲线,应该降容使用,本人习惯的做法(也许有错),当环境温度较高时按断路器承载电流按IN*0.8折算.
实际案例
今年夏天因连续高温,某公司总2000A隔离开关在电流1800A时连续运行后,先后二次引起开关触点发热后粘连,变色,不能分开.
回复
4楼
你说的隔离开关质量不合格
回复
5楼
不一定.电器设备必须留一定裕量.
回复
7楼
温度影响真的很大,对有些国产二流产品就是一个真正的考验,不过隔离开关1800A就粘连,隔离刀也许真的不达标,毕竟 配电设备一般都是在地下,后者一层,里面都有通风和排热设备,室内温度不可能超过35度吧
回复