自灌式消防泵房水泵轴线是否必须低于消防水池最低水位?
自灌式消防泵房水泵轴线是否必须低于消防水池最低水位?
免费打赏
zzg1880
2004年03月28日 16:15:11
2楼
自灌式消防泵房水泵轴线不必低于消防水池最低水位,因为消防泵启动时,水泵处于最高水位。只要满足起泵时自灌就行了。
回复
qcxyy
2004年03月28日 16:24:18
3楼
如果是生活泵房呢?
回复
伯大哥
2004年03月28日 18:50:39
4楼
但不能低于保证水位线。
回复
zzg1880
2004年03月28日 19:12:55
5楼
生活泵房也一样,和消防泵安装在同一高度就行了。
回复
liangfp
2004年03月29日 15:30:41
6楼
消防泵属于离心泵,其安装要满足吸水口要低于最低水位0.5~1米的要求,否则将会造成气蚀现象,影响水泵的使用寿命和正常工作。