变压器容量是800KVA,出线柜开关断路器一合开关就烧坏,请求分析解答事故原因.
变压器容量是800KVA,出线柜开关断路器一合开关就烧坏,请求分析解答事故原因.
52楼
相间短路,安装断路器时铁粉应该落塑壳里面啦
回复
53楼
新手也感觉是断路器开关小了,换个大的
回复
54楼
学习了
回复
55楼
可能是安装时没弄好,再就是断路器不合格
回复
56楼
不可能是断路器太小,这个原因很多,不可能是选型设计问题,还请楼组自己多观察啊,比如断路器是不是受潮了,外部有没有短路现象等等。
回复
57楼
不想说,只来看看
回复
58楼
若是新用,则是因为施工过程中有铁粉掉到开关,然后你一合就粉掉下来,产生短路;若是刚来维修过,就是铜排螺丝没打紧,也可能性螺丝之类的掉在开关上。你们合开关时要是测过绝缘的,就是开关的问题,若是没测,就是你们的问题。
回复
59楼
0.4KV的裸母线,安全距离只要保证15mm就足够,不存在安装间距的问题
回复
60楼
回复
61楼
很可能是有异物造成,合闸瞬间的操作过电压引起尖端放电、绝缘闪络、发展到相间弧光短路,飞弧到第二个开关。
回复