【请教】基础防雷接地的地下基础所有梁的主筋联通
shenzhulin
shenzhulin Lv.2
2012年04月16日 19:15:40
来自于防雷减灾
只看楼主

基础防雷接地,图片是借的,但结构是一样的,图纸要求基础梁主筋横竖连接,地板筋焊接做接地体。但是现在承台是做了防水的 底板筋做接地会不会影响接地电阻,如果一定要用底板筋做接地体,具体怎么做。地下基础所有梁的主筋是不是都得联通,能不能直接用桩基做接地体,效果会不会更好,望大家指教,谢谢![ 本帖最后由 shenzhulin 于 2012-4-16 19:18 编辑 ]

基础防雷接地,图片是借的,但结构是一样的,图纸要求基础梁主筋横竖连接,地板筋焊接做接地体。但是现在承台是做了防水的 底板筋做接地会不会影响接地电阻,如果一定要用底板筋做接地体,具体怎么做。地下基础所有梁的主筋是不是都得联通,能不能直接用桩基做接地体,效果会不会更好,望大家指教,谢谢!

[ 本帖最后由 shenzhulin 于 2012-4-16 19:18 编辑 ]

20091206104355414028887.JPG

免费打赏
enemy01
2012年04月16日 19:53:02
2楼
呃~,抱歉,因为我也感兴趣,所以过来搭个话。
由于我本人不是电气专业的,不懂得太专业的东西,所以就说点我工作中遇到的吧,纯粹抛砖引玉,觉得没用就别管了。
先分解你的问题吧:
首先,底板筋做接地会不会影响接地电阻,我觉得影响不大,接地电阻主要与接地面积及土壤电阻率有关,反正承台和底板筋都浇一个标号的混凝土,应该不会有太大的影响。
然后,如果要用底板筋做接地,在整个区域焊接一个接地网即可,具体有点不好说,就按你说的用基础地梁的主筋焊同成接地网就好,至于是不是所有梁的主筋是不是都得联通,这看你的防雷要求吧。
最后,能不能用桩基做接地极,可以,规范上有介绍,我这边也有这样的施工,别忘了把桩基也焊到接地网里,那是最重要的接地极。
如果有错误的地方,请指出,并指导我正确的施工方法,便于我以后改进,谢谢!
回复
shenzhulin
2012年04月16日 21:00:27
3楼
谢谢楼上朋友热心解答,如果用桩基做接地体,把桩基连到接地网里,是不是底板筋就不用管它了?
回复
enemy01
2012年04月16日 21:46:49
4楼
呃~,这个嘛,我接触的工程师直接以基础钢筋焊接成接地网的,那个接地网也有连接到部分底板筋,但那是把底板筋当接地体使用的前提,按你的说法,似乎已经焊好接地网了,这样应该没有再焊地板钢筋吧。我的理解是:接地极(桩基)—接地体(接地网)—引下线,这样焊的,所以应该按你的说法应该是把桩基焊到接地网就好。

这是我的想法,毕竟我还是新手,你看看就好,再看看其他人的意见再决定吧!
回复
kaibig
2012年05月02日 11:20:24
5楼
沙发说的是正确的。
板底筋设计都会要求连成网格的。但不是所有梁筋都要焊接。