铁碳微电解池PH问题
nakezhou
nakezhou Lv.2
2012年04月16日 17:18:09
来自于水处理
只看楼主

铁碳微电解池PH应该是多少?我看设计说明书是要酸性,问厂家技术员说不用,看网上也是说5-6之间。但是我们的一没有加酸调节设施,二如果是要酸性的话,又没有后续调节PH值的池,酸性废水不可能直接进厌氧罐的吧。有了解的吗,工艺如下“水解酸化池+铁碳微电解+厌氧罐+好氧”。

铁碳微电解池PH应该是多少?我看设计说明书是要酸性,问厂家技术员说不用,看网上也是说5-6之间。但是我们的一没有加酸调节设施,二如果是要酸性的话,又没有后续调节PH值的池,酸性废水不可能直接进厌氧罐的吧。有了解的吗,工艺如下
“水解酸化池+铁碳微电解+厌氧罐+好氧”。
免费打赏
laocaicaoyong
2012年05月03日 23:29:15
12楼
进水PH为2~4之间,H+与铁反应后,PH会上升为中性的,然后反应减慢。
而微电解在酸性条件下才进行得快,后面直接加PAM沉淀就行了,填料中需曝气的,会带出三价铁,可以作为混凝剂的了。
回复
zhkp88
2012年05月04日 11:20:32
13楼
pH值必须得低,不是成本不成本的问题,不成酸性铁碳池根本没有作用,活性H形成不了。较为经济的做法是pH在3左右,进入铁碳池,因为怕铁碳钝化粘接,里面还要曝气,但是风量不能太大,否则二价铁会氧化成三价铁,从而在铁碳池中形成沉淀,影响后续反应。铁碳池出水中二价铁含量很高,而且还是偏酸,必须加碱设混凝沉淀。
如果可以水解酸化,且可以成功酸化降低pH值的话,说明生化性已经提高了,后面设置铁碳池就没有必要了。我感觉这是厂家不负责任。
回复
yang286851913
2012年05月04日 14:18:21
14楼
我做过很多制药废水的项目,你那工艺的确存在问题,铁碳应该放在水解的前面,铁碳的反应池的PH最好在4左右,反应后回调至8.5,混凝沉淀后再进入水解酸化池。
回复
songydn
2012年05月04日 22:57:30
15楼
板凳正解,据你说的情况只能说明贵公司选择的厂家完全是外行
回复
hujunfu926
2012年08月21日 21:35:15
16楼
你的工艺差到天上去了,最好是这样,调节PH池-铁炭微电解-曝气氧化池—加碱中和反应池-厌氧罐-水解酸化池-好氧池,你这个铁炭电解池作为预处理具体怎么设计还得根据水质斟酌一下。铁炭电解池后接fenton氧化池的工艺比较用的多
回复
liyd
2012年08月27日 11:40:08
17楼
这个工艺有一定的道理的,利用了水解出水的低ph值和微电解后ph值升高的特点,减少了加药量。这种工艺现实中有案例。
回复
johnli2010
2012年08月27日 15:01:51
18楼
水解酸化可以解决可生化性的问题,那么为什么还要加微电解呢,那么微电解的作用也是提高废水的可生化性啊。是不是有点矛盾呢,求解!
回复
凌志环保
2012年08月27日 16:48:48
19楼

厂家估计不懂,合成制药的水很难处理,你这工艺不保险
回复
lcd659
2016年06月21日 09:17:28
20楼

进水PH为2~4之间,H+与铁反应后,PH会上升为中性的,然后反应减慢。
而微电解在酸性条件下才进行得快,后面直接加PAM沉淀就行了,填料中需曝气的,会带出三价铁,可以作为混凝剂的了。


我们基本上都是这么做的。
回复
qq_1466574275345
2016年06月22日 14:28:15
21楼
一般微电解会和芬顿配合,微电解进水PH控制在3-4之间,出水进入芬顿用双氧水和亚铁反应,后续加碱液中和。
回复

相关推荐

APP内打开