有懂的大侠没,知道的话弄个接线原理图上来学习一下,拜谢
有懂的大侠没,知道的话弄个接线原理图上来学习一下,拜谢
2楼
楼主,是不是电压转换开关?从来没有过电流转换开关,电流回路不允许断路啊
回复
3楼
有啊,以前我见过一次,GGD柜上面的,但不是很了解,想来学习一下
回复
4楼
刚才在百度里搜到的
看来真的有电流表转换开关,学习了。
不过做了这么多年,从来没遇到过这东西。从安全角度考虑,电压转换开关如果坏了,只是不能测量电压,更换转换开关就行了;如果电流转换开关坏了,二次就开路,出危险的。
现在三相电流表也不贵,不管是因为面板面积有限,还是因为价格问题,都好解决,用不到电流表转换开关的。
回复
5楼
嗯嗯,就是这东西了,我咋就没搜到过带图的,看来度娘有偏见
回复
6楼
回复
7楼
经常在成套二次原理图上看到把电压转换开关标为SA,其实SA表示电流转换开关,电压转换开关应该为SV
回复
8楼
搜东西的时候多换几个关键字,网页、知道、百科里都可以看看。
这个图是在百度知道里找到的。有些东西确实不好找。
回复
9楼
以前看到过,也用过,这几年没看见过
回复
10楼
版主讲的很清楚了
回复