【求教】关于红外成像的故障问题分析
zhd980939154
2012年04月16日 14:19:59
只看楼主

那位高手帮助我分析一下这些有问题的图像的具体问题原因。

那位高手帮助我分析一下这些有问题的图像的具体问题原因。

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg

免费打赏
guxiaochan
2012年04月23日 21:08:45
12楼
牛啊 这检测设备真好 羡慕
回复
bbbearss
2012年06月18日 09:18:15
13楼
大多接线不良,热紧就可以了
还有一个接触器触点毛了,直接更换吧。
我用的是福禄克的 热成像仪,刚刚活动校准了,希望多多交流。
回复
水又丰
2021年08月19日 16:46:17
14楼

建议以软甲改用画中画那种模式,不太好看。

虚接松动问题很直观,

继电器(含中间)线圈温度就是很高,所以基座背板温度也高,问题不大。

但是电容和电容保险建议你好好查查,有可能只是保险卡子松了,换了就完事;也有可能电容故障,那就比较麻烦了。不管哪种这意升温太快,你两个小时的巡检频率,足够升到600℃以上了。