请教各位大侠,我计算的办公室用风机盘管加新风(冬季),计算冬季新风热负荷的时候,在热湿负荷那一栏算出来的数是负的。这是怎么回事?我用天正8.5计算的,附图
请教各位大侠,我计算的办公室用风机盘管加新风(冬季),计算冬季新风热负荷的时候,在热湿负荷那一栏算出来的数是负的。这是怎么回事?我用天正8.5计算的,附图
2楼
1、你的这个计算软件我没用过,热湿负荷应是两项啊,看你的表格没看明白。
2、热负荷计算你可以手算验证下。送入房间时的焓、和离开房间的焓都知道,新风量也知道,热负荷不就算出来了。但注意这是总的,看你新风怎么处理的,风机盘管和新风机组(是否设置,我也不知道)各承担多少,看焓湿图吧。
回复
3楼
这个应该跟地区有关系吧,如果室外的空气湿度很大,算出来的湿负荷就是负的,说明非但不需要加湿还要除湿
回复
4楼
这个应该跟地区有关系吧,如果室外的空气湿度很大,算出来的湿负荷就是负的,说明非但不需要加湿还要除湿
回复
5楼
明白啦 谢谢~ 这是个工厂,具体室内湿度 是甲方单独找人做空气湿度处理,我就按照正常湿度设计就好了
回复
6楼
正常的,冬季室外寒冷干燥的话,室内要求湿度60%或更高的情况下是需要加湿的,这样算出来的湿度就是负值,不很正常吗?做法一般是加喷淋室
回复
7楼
核对一下你的空气处理参数是否正确,这个是因为你们室外空气湿度太低,需要加湿。
回复
8楼
冬天也要开空调?
回复
9楼
冬季气候寒冷干燥,没听说过吗?干燥的话就需要加湿不明白吗?加湿就是负的不对吗?
回复
10楼
刚才忘记说了 滑动支架也就是我们常说的导向支架
回复
11楼
学习了哈。。
回复