求教:一级负荷的问题?
wj98329
wj98329 Lv.8
2006年10月20日 16:42:57
只看楼主

请教一下:一级负荷是否一定要末端互投?两路取至不同变电站10KV的进线互为备用,而后接的负荷是否都达到一级负荷的要求?

请教一下:一级负荷是否一定要末端互投?
两路取至不同变电站10KV的进线互为备用,而后接的负荷是否都达到一级负荷的要求?
免费打赏
tely-007
2006年10月20日 20:37:47
2楼
从高压侧做备用自投?没做过。。。。
回复
njele
2006年10月20日 20:47:13
3楼
对于高压负荷满足要求,
对于低压负荷,最好在低压总配电所作母联

末端切换只是建筑上 对消防负荷的要求!
对化工等工业负荷没用!
回复
zhangyan.
2006年10月20日 22:49:42
4楼
一级负荷一定要末端互投这是毋庸置疑的.这里面有一个一级负荷用户和一级负荷的概念。一级负荷用户里面也不可能全部是一级负荷。这就需要吧负荷等级在设计前区分好。
回复
hhsscc
2006年10月21日 10:47:00
5楼

应末端互投
回复
zzhspeed
2006年10月21日 15:45:32
6楼
那本书上说必须要末端互头来着?我咋找不到呢
回复
wj98329
2006年10月21日 16:07:20
7楼
民用措施中第五页有要求:一级负荷设备应采用双电源供电,并在最末一级配电箱处中做自动切换。
而我咨询了审查师他的答复是:只有消防负荷需要末端切换,别的负荷不需要。
回复
hhsscc
2006年10月21日 16:11:02
8楼

JGJ/T16-94 8.2.3.3
回复
wj98329
2006年10月21日 16:27:28
9楼
8.2.3.3 高层建筑内的消防及其他防灾用电设施,以及其他用电负荷的工作电源与备用电源应在末端自动切换。
回复
tely-007
2006年10月21日 19:19:47
10楼


晕,审图的说得就一定对?请问手术室的照明灯备用电源怎么切换?那肯定也是末端切换,而且得0.1秒级的速度!




回复
zzhspeed
2006年10月23日 11:58:49
11楼
我觉着也是,如果是“一级负荷设备”就应该末端互投,若是“一级负荷用户”在变电所互投。
回复