自动喷水灭火系统水源可靠性如何保证
rssh
rssh Lv.2
2004年03月26日 18:49:47
只看楼主

本人参加一项化工厂房(甲类)的消防设计由于防火分区需要,室内设计自动喷水灭火系统(闭式),水源采用该厂生产循环水系统.循环水系统水量水压均满足喷水的要求系统.但没有通过消防局审查.原因为循环水泵不是专用消防泵,其二自动喷水灭火系统应为独立供水系统.我认为化工生产地循环水系统可靠性比其它水源更为可靠,为什么必须消防水池,喷淋水泵及高位消防水池?请各位同行给在下指点迷津.谢了.

本人参加一项化工厂房(甲类)的消防设计由于防火分区需要,室内设计自动喷水灭火系统(闭式),水源采用该厂生产循环水系统.循环水系统水量水压均满足喷水的要求系统.但没有通过消防局审查.原因为循环水泵不是专用消防泵,其二自动喷水灭火系统应为独立供水系统.我认为化工生产地循环水系统可靠性比其它水源更为可靠,为什么必须消防水池,喷淋水泵及高位消防水池?请各位同行给在下指点迷津.谢了.
免费打赏
zhoucarl
2004年03月28日 13:18:52
12楼
规范中有明确说明吧,一般设置了自动喷淋系统的屋顶消防水箱容积为18M3,我都是这样做的,不知大家有何经验?
回复
mmjiangli
2004年04月02日 14:51:35
13楼
就用18M3好了.26*10*60/1000=15.6M3 30*10*60/1000=18M3 保险点用后者。
回复
xiaofeng-h
2004年04月02日 15:04:38
14楼
你的循环水能保证几个小时的消火栓用水和自动喷淋系统用水?如果能满足规范的要求应该是可以的,但有关加压泵必须有双电源做保证。