自动喷水灭火系统水源可靠性如何保证
rssh
rssh Lv.2
2004年03月26日 18:49:47
只看楼主

本人参加一项化工厂房(甲类)的消防设计由于防火分区需要,室内设计自动喷水灭火系统(闭式),水源采用该厂生产循环水系统.循环水系统水量水压均满足喷水的要求系统.但没有通过消防局审查.原因为循环水泵不是专用消防泵,其二自动喷水灭火系统应为独立供水系统.我认为化工生产地循环水系统可靠性比其它水源更为可靠,为什么必须消防水池,喷淋水泵及高位消防水池?请各位同行给在下指点迷津.谢了.

本人参加一项化工厂房(甲类)的消防设计由于防火分区需要,室内设计自动喷水灭火系统(闭式),水源采用该厂生产循环水系统.循环水系统水量水压均满足喷水的要求系统.但没有通过消防局审查.原因为循环水泵不是专用消防泵,其二自动喷水灭火系统应为独立供水系统.我认为化工生产地循环水系统可靠性比其它水源更为可靠,为什么必须消防水池,喷淋水泵及高位消防水池?请各位同行给在下指点迷津.谢了.
免费打赏
gps86
2004年03月26日 19:30:55
2楼
你没有学过消防规范吗?消防规范明确规定:需设消防水池、水箱、喷淋泵等(按实际情况定),并且对喷淋水的水质提出了要求。如你的方案能通过的话,那你可以重编消防规范了。

回复
hai_
2004年03月26日 19:40:20
3楼
两种方案:
1.循环水泵做一用一备,就当是消防泵不停运转.
2.当循环水系统是常高压供水系统,喷淋系统接自常高压系统.
这样的话道理上是符合规范的.
回复
gps86
2004年03月26日 19:52:35
4楼
hai:

你好!你的方案是行不通的。“道理上是符合规范的”此话太勉为其难了。

如果循环水系统进行维护和检修时,那自动喷水灭火系统就失效了。

回复
liangfp
2004年03月27日 17:03:09
5楼
喷淋规范规定,10.2.1,喷淋系统应该设置独立的水泵系统。因此,要设专用消防泵。自动喷水灭火系统应为独立供水系统,其水流指示器等为独特的系统
回复
waterytt
2004年03月27日 19:24:10
6楼
循环水池检修时可能会清空,这是消防不允许的;再说循环水水质差,作喷林会堵塞管道的。
回复
waterytt
2004年03月27日 19:26:07
7楼
消防时,循环泵可能仍运行,消防水可能会不够用,循环水池水客考虑作为消防第二水源,供消防吸水用。
回复
rssh
2004年03月27日 20:03:48
8楼
谢谢各位指点.我在这里把循环水系统情况讲讲,循环泵常年运行,开4备2,每年只检修一天,(全厂停电),循环水水质有严格保障,循环水池满足1h用水量,有2个DN150补水管,分别接自不同水系统,该循环水系统是否安全可靠.
回复
zhoucarl
2004年03月27日 20:51:27
9楼
屋顶消防水箱应该是一定要设置的吧,以保证火灾前十分钟的供水。消防水池要独立设置,喷淋泵必须单独设置,这些在规范里面好象都是比较明确的内容了。
回复
伯大哥
2004年03月28日 08:55:24
10楼
消防水池可以用冷却水池,设两个水池,维修时用另一个水池。电厂都是这样的。
回复
rssh
2004年03月28日 10:44:12
11楼
请教各位:自动喷水灭火系统屋顶消防水箱容积10min是几个喷头水量还是系统水量?谢了.
回复