印刷厂应该选用哪种类型的火灾探测器?
calmsea2007
2012年04月14日 16:55:37
来自于防雷减灾
只看楼主

请问印刷厂应该选用哪种类型的火灾探测器?感烟的还是感温的?层高5.1米,柱距10m,梁突出顶棚的高度大于600mm(东西方向的梁和南北方向的梁都是如此)。见PDF文件。我10mx10m的区域应该放几个探测器? 2个还是4个?另外,我那么做照明行吗?恳求大家的帮助!


请问印刷厂应该选用哪种类型的火灾探测器?感烟的还是感温的?
层高5.1米,柱距10m,梁突出顶棚的高度大于600mm(东西方向的梁和南北方向的梁都是如此)。见PDF文件。
我10mx10m的区域应该放几个探测器? 2个还是4个?
另外,我那么做照明行吗?
恳求大家的帮助!
516b0ba0c57248a37be6.pdf
650 KB
立即下载
免费打赏
calmsea2007
2012年04月14日 17:27:24
2楼
回复
印度
2012年04月18日 13:12:43
3楼
具体还要看梁的布置图,建议先套梁布置图吧。

详见GB50116-98附录2
回复
calmsea2007
2012年04月18日 23:10:19
4楼
你好,最终定了感烟探测器,梁突出的高度均大于600,只能当成一面墙来处理了。
还有就是防火卷帘门处两侧均设置了感烟和感温探测器。
回复