某化纤所35kv降压变电所电气设计
j18093520
j18093520 Lv.4
2012年04月14日 16:34:33
只看楼主

设计资料:该厂原为10KV供电,有一10/0.4KV配电变电站。因生产规模扩建和提高供电可靠性的需要,拟新建35KV降压变电所一座。有关负荷资料见附表1,新建的第二纺练车间规模与第一纺练车间相同,近期内全厂负荷增长20%。地区变电所母线出线短路容量为300/270MVA,距厂区3.5KM,架空进线。依据电力法,实行高供高计供电,要求cosΦ>0.85(35KV)有几个问题不懂:1.我算了一下全厂车间的负荷s大概为3000KVA,那是选两台变压器划算还是一台划算?选哪个型号

依据电力法,实行高供高计供电,要求cosΦ>0.85(35KV)
有几个问题不懂:1.我算了一下全厂车间的负荷s大概为3000KVA,那是选两台变压器划算还是一台划算?选哪个型号
2.因原一有10kv变电所,现新建35kv后,10kv的作为备用如何?那这时主接线该怎么设计呢?
j18093520
2012年04月14日 16:35:43
2楼
求大家给点设计思路
回复
lingxuct
2012年04月14日 17:37:04
3楼
二个问题要一起考虑:
10KV系统上原来是二条线路?现改为二条35KV线路?
10KV系统上原有多少台变压器?有多少台电动机?
新扩建工程中有多少台10KV电机?

35KV如果是专线,建议:35KV线路直接上主变,(如果是单条线路)变压器用3150KVA,用“线——变组”保护,35/10KV,10KV装开关柜,再配到各变压器和电机。
回复
yzg991197825
2012年04月14日 21:23:33
4楼
你的附表呢?区管的问题是你应该考虑的,你得先了解负荷分配,再去考虑怎样设计。
回复
j18093520
2012年04月14日 22:04:51
5楼
附表上只是一些车间负荷,所以就没上传,我算好了,上面也说了,大概3000kva

[ 本帖最后由 j18093520 于 2012-4-14 22:06 编辑 ]
回复
j18093520
2012年04月14日 22:12:25
6楼
1.我的意思是新建一条35kv专线,原来的10kv作为备用电源,这样可以吗?
2 车间没有10kv的设备,也没10kv电机,不能直接将35kv变为0.4kv供到各个车间吗?主接线采用单母分段?
回复
lingxuct
2012年04月15日 12:02:25
7楼

直接用35/0.4KV变压器,那么原来的变压器就用不上了,也没法“把原10KV线路作为备用电源”了。
回复
j18093520
2012年04月15日 13:06:53
8楼
那把10kv的直接不用,只是偶尔35kv变电所有问题时它再投入使用,这样合理?
回复
lingxuct
2012年04月15日 17:48:19
9楼
10KV的变压器都没了,还“把10kv的直接不用,只是偶尔35kv变电所有问题时它再投入使用”?
回复
zh-zcj
2013年11月05日 08:34:04
10楼
35/0.4kV的变压器最大容量可以做多大啊?3150kVA可以吗?
我这里有6300kVA的,工厂老板希望直接做到35/0.4
回复
wangyuhua917
2013年11月05日 09:28:05
11楼
:victory::victory::victory::victory::victory::victory:
回复