坡屋面已经施工完毕,只是上面还有个装饰性出屋面造型,找质检员去验收,他说我的架体支设不行,不能这么架在屋面上,要设置垫木,和扫地杆。我和分包说了一下,扫地杆是加了,但是垫木没办法架设啊,架体已经施工完了,怎么加啊,不能全拆了吧,人家施工队还说要是下面架设垫木更不稳定,容易滑脱,大家说说呢,想听听大家的想法!
坡屋面已经施工完毕,只是上面还有个装饰性出屋面造型,找质检员去验收,他说我的架体支设不行,不能这么架在屋面上,要设置垫木,和扫地杆。我和分包说了一下,扫地杆是加了,但是垫木没办法架设啊,架体已经施工完了,怎么加啊,不能全拆了吧,人家施工队还说要是下面架设垫木更不稳定,容易滑脱,大家说说呢,想听听大家的想法!
![DSCF2646.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/8B/6C/rBBhH11Ifa-ANQW6AA09whJKpzo151.jpg)
2楼
那你要和总工商量下吧。。关注中!
回复
3楼
这个要看你装饰性出屋面造型有多重了,如果不是很重的话,我看着你现在的架体支设还是可以的,不妨在装饰性出屋面造型架体下面的斜屋面的下面加些支撑保险些
回复
4楼
您说的是不是卸荷层啊,那个必须有的,这个出屋面部分是今年刚刚做的,其他的是去年做的,所以只有一层卸荷!!
回复
5楼
这个问题不大,找质检员说说好话!
回复
6楼
如果是装饰性造型话,那估计荷载不大,看楼主发的图片,架体搭设虽然不是很规范,凭经验估计也够了,垫板或垫脚主要作用将立杆传递的竖向荷载进行分散,严格来讲是要加的,在结构板上搭设不加也无所谓了,保险起见建议复核计算一下。重点还是保证斜屋面的立杆落地坚实,控制好垂直度吧。看图片,貌似有根立杆是悬空的,呵呵。
回复
7楼
以前还真没碰到过,见过别人加垫契角木料的做法
回复
8楼
这个质检员关键是要变通,这个外排架上面还有多少荷载,如果只有梯层顶或者机房使用时,荷载不大不加垫木也没问题的。
回复
9楼
这个很简单的 落脚点可以完全不在斜屋面上,因为斜屋面承受荷载一般不大,怕施工造成事故,多打蛇脚手架 把落地点可以搞到水平屋面 我也说不清楚 呵呵 最后脚手架可能不好看 但是很结实
回复
10楼
用槽钢,定位用16钢筋头焊点。
回复
11楼
这个看起来貌似有点恼火,坡度有点大
回复