【讨论】未完全整改的出现总漏电开关跳闸的防雷现象
ccj8989
ccj8989 Lv.12
2012年04月14日 10:02:03
来自于防雷减灾
只看楼主

在一个旅游区,由于去年,几个施工队的老板关系特殊化,造就了劣质工程,到我入职时发现,就进行强硬整改,其中,已完成的主配电与原图相差很远了!只是一对主线拉到游客管理中心,一个总漏开关,再分出几个支路的漏电开关后分出去,而各个点的分箱都无按设计去做SPD,我上月强制一个施工队在宿舍楼电箱装了SPD.在本月底将强硬要求另一支队将总漏电开关换为空开,及补装SPD.在此未完成之前,的几日,一场雷雨,出现过两次的总漏电开关跳闸,

在一个旅游区,由于去年,几个施工队的老板关系特殊化,造就了劣质工程,到我入职时发现,就进行强硬整改,其中,已完成的主配电与原图相差很远了!
只是一对主线拉到游客管理中心,一个总漏开关,再分出几个支路的漏电开关后分出去,而各个点的分箱都无按设计去做SPD,
我上月强制一个施工队在宿舍楼电箱装了SPD.
在本月底将强硬要求另一支队将总漏电开关换为空开,及补装SPD.
在此未完成之前,的几日,一场雷雨,出现过两次的总漏电开关跳闸,
经分析,应是支路的N线经过SPD,保护,但总漏的N线过来的有感应过电压,造成其漏电跳闸.如过将此总漏换为空开,及加装SPD后将可解决存在问题,
另并将对接地电阻进行测量!]
请大家一起分析讨论下细致问题吧!
天空蔚蓝
2012年04月18日 09:11:09
2楼
你没说总漏电是几P的及后极是几P的
回复
ccj8989
2012年04月18日 11:19:32
3楼
都是4P的,那份配电系统图都是乱来的,
4层宿舍楼,每层的总电箱相距不过是2~3米都要求装SPD,
回复
mqli2004
2012年04月18日 21:12:15
4楼
漏电保护是必须的,SPD就没不要太多。
回复
h236056751
2012年04月18日 21:44:01
5楼
哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟哟
回复
cai2561
2012年04月19日 12:42:40
6楼
总进线漏电开关前加SPD就可以了 你漏电总开关后的各处分配电箱加SPD,肯定要跳的 个人认为后面的没必要加
回复
lichenliang12345
2012年04月19日 12:50:53
7楼
你测一下零序电流 看看断路器的选择是否正确
回复
lichenliang12345
2012年04月19日 12:53:24
8楼
用的4p闸 这个在支路最好不要用换成3p的试试
回复
zzhspeed
2012年04月19日 13:03:48
9楼
这确实是个问题,避雷器就是需要对地放电的,而漏电保护恰是不允许对地放电的,两者混用如果没考虑好配合,一个雷下来就全跳了,这点确实需要我们好好认真考虑一下了。
回复
ccj8989
2012年04月19日 14:21:27
10楼
一般要求的接地,是指建筑物及弱电和设备,三合一接地装置,的接地电阻不大于4欧!
另外,一个大/中型的配电系统,的总开关,一般是空气开关,之后的配置看要求及情况决定,不能生搬硬套的.如过前级是三相动力供电,的后级有SPD话,就应使用三极空开,特别是其后级有一段距离线路之后的电箱内有SPD,应对N线保护,因为就有一段的距离话,将有被感应出过电压等情况,
回复
jxb850613
2012年04月19日 15:26:11
11楼
学习了