【请教讨论】外纵墙未落地的砌体结构
primewolf01
2012年04月13日 16:49:03
来自于工地图片
只看楼主

请教大家,1、这样的结构安全性怎么样?2、安全系数有多高?3、混凝土强度C20,砌体抗压强度2MPa。

请教大家,
1、这样的结构安全性怎么样?
2、安全系数有多高?
3、混凝土强度C20,砌体抗压强度2MPa。

砌体.jpg


DSCF4541.JPG


DSCF4542.JPG


DSCF4554.JPG

免费打赏
mingoll
2012年04月18日 09:45:46
2楼
如果是层层挑的话,应该问题不大,
回复
slw2009_ok
2012年04月18日 10:10:30
3楼
砖混结构吧,它的一层和二层外纵墙有明显区别,刚度变化大,一层的墙体抗震不利,结构不合理啊.
回复
wusm5663126
2012年04月18日 12:42:00
4楼
兄弟,这不安全啊,挑梁面筋最小也要配2条18。
回复
xiaoyu302058
2012年04月18日 13:33:18
5楼
挑是没问题,算下配筋!
回复
敬于才华
2012年04月18日 13:48:08
6楼
第一步,荷载计算(恒+活)
第二步,弯距计算
M=1/2X(gL2+PL)
第三步,配筋
h0=h-30 as=M/fcm*b*h02 As=系数*bh0*fcm/fy(系数=1-根号下1-2as)

悬挑梁是上部受力,要考虑面筋的受力而不是底筋!
这是悬挑梁不能叫做圈梁~~
回复
zkoei
2012年04月18日 14:04:06
7楼
这样的结构平面,如果不是地震区还好点,地震区纵向抗震有问题。
回复
luyongfei
2012年04月18日 14:15:57
8楼
这是悬挑梁 弯矩在上面,主要看上部配筋。底筋构造配就能满足。只要上部钢筋满足,这处结构应该没问题。。
回复
晓页
2012年04月18日 16:15:44
9楼
竖向受力构件不连续,属于转换,砌体结构不允许这样做,抗震很不利
回复
加班不画图
2012年04月18日 18:24:37
10楼
边梁计算肯定通不过,但是用起来肯定没事。抗震是大问题,上下墙体没对齐。砖混做成这样真是无语。
最后一张照片是亮点,多孔砖横着放???

[ 本帖最后由 lujingming 于 2012-4-18 18:27 编辑 ]
回复
mumu4444
2012年04月18日 23:29:25
11楼
这种结构私人房是很普遍的,怎么办呢?谁不想房子永摧不倒?
回复

相关推荐

前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开