【讨论】关于添加原水补充碳源的一点小疑问
mzlchw
mzlchw Lv.4
2012年04月13日 09:38:20
来自于水处理
只看楼主

近段时间,看了下邓良伟关于在SBR处理猪场废水,在厌氧出水配比原水的论文,有点小小的疑惑。通过配比原水来提高SBR进水碳源 假设 一猪场每天产水600方 ,厌氧停留时间5天 出水COD 1000,若配比20%的原水,那么进入厌氧罐的水量只有500方,停留时间也增加至6天,出水COD可能降低至800 , 通过添加20%原水将COD提高至1500, 以满足SBR脱氮除磷需要的碳源。那么为什么不直接将厌氧停留时间减少至3天,出水COD, 也就在1500的 , 还可以减少投资 ,不知道大家真么看这个问题?

近段时间,看了下邓良伟关于在SBR处理猪场废水,在厌氧出水配比原水的论文,有点小小的疑惑。
通过配比原水来提高SBR进水碳源
假设 一猪场每天产水600方 ,厌氧停留时间5天 出水COD 1000,若配比20%的原水,那么进入厌氧罐的水量只有500方,停留时间也增加至6天,出水COD可能降低至800 , 通过添加20%原水将COD提高至1500, 以满足SBR脱氮除磷需要的碳源。
那么为什么不直接将厌氧停留时间减少至3天,出水COD, 也就在1500的 , 还可以减少投资 ,不知道大家真么看这个问题?
以上数据只是只为理解的假设值。
免费打赏
mzlchw
2012年04月14日 17:30:28
2楼
没人回答???????
回复
yzjyw0619
2012年04月16日 10:20:42
3楼
我的理解厌氧停留时间与B/C有关,水力停留时间减短1天,COD去除效率影响不大,但BOD去除效率影响可能会很大
回复
lvwang110119
2012年04月16日 14:07:44
4楼
没做过的 可信
回复
mzlchw
2012年04月16日 19:27:23
5楼

我知道碳源不能单纯理解成COD或者BOD 但停留时间增加 碳源肯定会减少的 这个不会错
回复
wang0227
2012年04月20日 10:24:55
6楼
厌氧停留时间一般按照容积负荷来计算,与废水的浓度与可生化性来计算,
2、SBR的碳源,要根据C/N比来计算,如果C/N比太小对于氨氮的去除影响比较大,
回复
canmanxu
2012年04月20日 11:10:25
7楼
我觉得需要考虑曝气池供气量问题
回复
mzlchw
2012年05月05日 10:22:02
8楼
。。。。。。。。。。。没人明白我说的什么?
回复

相关推荐