审图提出的问题,不知大家平常有没有注意这个问题呢:
设计走心
2006年10月20日 01:29:57
只看楼主

消防设备(消防风机、消火栓泵等)配电回路的断路器是否设有长延时脱扣器?(一般不设有,因为突然断电比过载损失更大)。如设有,那断路器的长延时脱扣器的整定电流应按电动机的计算电流的1.5~2倍整定并且仅报警不跳闸。比如NS100N MA-50A,若不设有-50A就不用标注了。不标注的话,那电线(缆)的选择又成问题了。

2006年10月20日 08:32:10
2楼
这种情况应该不考虑开关与线路的配合了,只考虑开关的短路保护.
回复
tely-007
2006年10月20日 10:46:02
3楼
我们做也不加热脱扣,电缆按照开关的整定选就行了,都是有一定余量的,不要考虑电机过载了电缆的问题,因为电机过载少了电缆应该能支持,况且不会运行太长时间,电机过载多了那很可能是电机比电缆烧的快,^_^
回复