新手请教给排水工况
ty5648
ty5648 Lv.2
2012年04月12日 22:05:26
只看楼主

如题,我想知道一个建筑的自来水给水的温度和压力,最好是能有类似全国各城市可以查询的不同季节自来水给水温度,以及具体设计时,建筑的给水压力如何取,最顶层的压力之类。不知道是否有这样的设计规范,我找了很久都没能找到,可能方法不对。还望各位前辈不吝赐教,谢过了。。。

如题,我想知道一个建筑的自来水给水的温度和压力,最好是能有类似全国各城市可以查询的不同季节自来水给水温度,以及具体设计时,建筑的给水压力如何取,最顶层的压力之类。不知道是否有这样的设计规范,我找了很久都没能找到,可能方法不对。
还望各位前辈不吝赐教,谢过了。。。
免费打赏
sinvl
2012年04月13日 10:37:55
2楼
自然水供水基本不考虑温度因素,因为不可能高于四十,也不可能低于零度,这个温度范围对任何管道系统都是没有影响的,至于压力,取决于楼层高度和你的分区情况,顶层的剩余压头,多取一公斤
回复
ty5648
2012年04月13日 22:21:37
3楼
十分感谢!
明了,因为我们是用自来水系统来供水,不得不往这方面查找,再请教下,顶层的剩余压头就最多一个大气压?是因为大过一个大气压会产生不利影响的缘故么?感谢你指导与回复!
回复
yanbingzheng
2012年04月14日 16:47:52
4楼
要这个干什么?我怎么从来没有用过呀,给水的温度就是零上几度,这个在什么情况下需要考虑呀?
回复
ty5648
2012年04月14日 17:47:22
5楼
我不是做给排水的,只是需要这方面的数据做项目。不同季节不同地域城市的给水温度应该不一样吧?只是你们应该不用考虑温度而已。。。
回复
corelli
2012年04月14日 20:44:19
6楼
不同季节不同地域城市的给水温度应该不一样,一个城市不同水源的水温度也可能不一样。住宅顶层压力一般按0.1MPa左右设计,主要是考虑淋浴器的使用压力。

[ 本帖最后由 corelli 于 2012-4-14 20:45 编辑 ]
回复
ty5648
2012年04月16日 18:13:35
7楼
十分感谢!!!
回复
huangzhimin
2012年04月17日 10:55:21
8楼
根据《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第3.0.9 条规定:当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m ,二层为 12m ,二层以上每增加一层增加 4m 。
回复
luotao0920
2012年04月17日 16:13:27
9楼
不知道自来水温度是什么意义,一般来说自来水最不利的水压不低于10米水柱,我们这里自来水公司最不利的水压为0.27MPa
回复
ty5648
2012年04月17日 22:59:45
10楼
很详细,感谢。
回复
ty5648
2012年04月17日 23:01:35
11楼
谢谢。。。虽然有点看不懂。。。
回复