有变频柜子可以给电机工频和变频运行切换,做自控调试远控启动变频器启动不来,就先打到工频运行。电源进柜子后经过空气开关,熔断器,接触器和热继电器,其型号与电机都是匹配的。但是一周左右远程监控发现电机停了,到现场之后发现接触器烧了,把远控做好之后用变频启动,发现电机只要一给频率就报变频器故障,经检测电机也已经烧,为什么工频那一路上有熔断器,接触器,空开,热继电器,还是把电机给烧了(不是要保护电机为上,烧接触器到没什么,关键是接触器烧了,电机怎么会也烧了)。这种情况应该去做那份那个面的工作从而更好的保护电机?
能否把你电机和接触器空开和热继电器的配置参数说一下以及热继电器的设置值 那样才能帮你分析原因否则都是在猜测啊
回复
13楼
原件配的在齐,如保护参数不对,也不会更好的保护电机啊。
回复
14楼
如果型号规格匹配的话,那么可能是电机缺相运行了。
回复
15楼
是啊,楼主提供实际参数和型号,让大家分析一下,定性的分析无法找到真相
回复
16楼
路过,顶一个
回复
17楼
求具体参数,大家一起讨论分析
回复
18楼
缺相烧毁电机。我个人认为保护不到位或形同虚设!可以加装电机综合保护器来达到。
回复
19楼
楼主把问题甩这后,就开始玩失踪,这可不是好的态度哦。
回复
20楼
可能发生的原因为热继没有动作
回复
21楼
会不会是接触器主触点烧熔,可能有二相粘住,电机跑单相而烧绕组;缺相也是有肯能。
回复