有变频柜子可以给电机工频和变频运行切换,做自控调试远控启动变频器启动不来,就先打到工频运行。电源进柜子后经过空气开关,熔断器,接触器和热继电器,其型号与电机都是匹配的。但是一周左右远程监控发现电机停了,到现场之后发现接触器烧了,把远控做好之后用变频启动,发现电机只要一给频率就报变频器故障,经检测电机也已经烧,为什么工频那一路上有熔断器,接触器,空开,热继电器,还是把电机给烧了(不是要保护电机为上,烧接触器到没什么,关键是接触器烧了,电机怎么会也烧了)。这种情况应该去做那份那个面的工作从而更好的保护电机?
能否把工频回路的具体配置好好说说!如何个“其型号与电机都是匹配的”?
回复
3楼
接触器烧了,电机也烧了,是在工频运行后发生的。
因线路长或线路不够大,电机起动时压降太大,接触器保不住在抖动,把接触器主触点烧熔,可能有二相粘住,电机跑单相而烧绕组。
回复
4楼
查一下电机绕组是单相还是过载及其他原因才能判断
回复
5楼
表述不具体,不好说。
回复
7楼
提供下现场空气开关,熔断器,接触器和热继电器是多大的,和电机多大的。---------表述不具体,不好说。
回复
8楼
保护器件是不是有假劣产品
回复
9楼
烧电机有可能是电机缺相运行,线路较长,烧接触器有可能是接触器线圈电压不够,频繁打火
回复
10楼
接触器设计容量小了,变频运行切换电机至工频远程控制,遇过载,超负荷运行,接触器触点闭合不好或氧碳化,导致缺相运行,热敏还没反应,电机就烧了.
回复
11楼
这种故障一般都是电气线路设、控制电路设计不当引起缺相而烧了电机。连交流接触器都烧了,而且还烧了成马达。可见热继电器根本没有起到保护作用。
回复