最近有个项目,顶层是22.5X33m的大跨度空间,要采用空心楼板,三级钢我采用的是700厚空心楼板,采用聚苯填充体,顺筒和横筒的肋宽都是150mm,填充体上下两层板的厚度均为75mm柱间的暗梁用的500X700经过PKPM的拟梁法,等代框架算法,STRAT的算法,三种结果差异比较大。根据PKPM的结果,我的短向跨度的板底筋,最中间的部分需要D20@100,短向暗梁底筋需要8D25但是STRAT的计算结果就很小,短向板底筋用D16@100就行了,短向暗梁底筋用7D20

最近有个项目,顶层是22.5X33m的大跨度空间,要采用空心楼板,三级钢
我采用的是700厚空心楼板,采用聚苯填充体,顺筒和横筒的肋宽都是150mm,填充体上下两层板的厚度均为75mm
柱间的暗梁用的500X700
经过PKPM的拟梁法,等代框架算法,STRAT的算法,三种结果差异比较大。
根据PKPM的结果,我的短向跨度的板底筋,最中间的部分需要D20@100,短向暗梁底筋需要8D25
但是STRAT的计算结果就很小,短向板底筋用D16@100就行了,短向暗梁底筋用7D20
我已经按照STRAT的计算结果出图了,总工让我按照PKPM的近似算法再复核一下,
我发现两种算法的结果差异较大,心里没底了。
所以我想请问论坛里的其他高手,做过类似跨度的空心板结构,短向板底筋和暗梁底筋分别是多大,我心里好有个大概的参考。
winterluoto
2012年04月12日 10:07:28
2楼
我们这边空心楼盖都是生产厂家计算(他们经验丰富)的,我们大致复核下就可以了。
回复
iae250
2012年04月17日 19:17:44
3楼
空心楼板,STRAT和OKOM差异确实很大,我原来做过一个项目,先是密肋楼盖,用PKPM计算,结果比别人用STRAT算的大太多,后来甲方改成主次梁了。
回复
yale16
2012年04月23日 20:49:32
4楼
这是个有代表性、很典型的问题。不是STRAT与PKPM软件之间的差异,是设计方法和计算方法的差异。为了回答这个问题,谢靖中博士于2005左右提出板式楼盖“受力岛”设计理论,已经很系统、全面地阐述了这个问题。

“受力岛”提出之初,钢筋之少几乎无人敢用。后来谢博士自己做工程,1.5m覆土的车库顶板(7m跨),暗梁底筋配4D14,开会时讲到,引起一片惊讶之声。但这个工程成功实施了,很多年过去都很正常。这种技术水平,在STRAT应用较广的地区,已经成为常识。但很显然,并不是每个地区都这样。需要理解理论,从认识上意识到板、梁受力的差异,这样才能对计算结果心里有底,才能成功做工程。这种等代梁法的比较,很多年前就做过了,并且已经指明产生这种现象的原因。(如需要请留邮箱,给您发资料)。

空心板为这种大跨度结构提供了一个非常好的解决方案(相比预应力、钢结构方案)。当然,大跨度板设计,需要谨慎。首先结构布置要合理,正确设置柱帽、暗梁。其次结构要整体分析,大跨度板对柱的受力影响很大。很多厂家、设计院对这种大跨度板把握不住,都是找我们设计。

[ 本帖最后由 yale16 于 2012-4-25 05:44 编辑 ]
回复
yale16
2012年04月23日 20:51:31
5楼


这就非常遗憾了。如果深入了解了理论,就不会出现这种情况。
回复
yale16
2012年04月23日 20:59:17
6楼


空心板厂家基本上都知道“受力岛”理论(知道这么回事,具体是什么多数答不上来),绝大多数都用STRAT软件。但厂家的水平参差不齐,很多设计不到位。

厂家设计还存在一个问题,即从厂家利益出发,“以内模定结构”————空心板内模本身是一个模板,结构中最次要的(可以不要的)的东西。但厂家为了生产方便,往往从方便定内模的角度确定暗梁、柱帽的尺寸。

另外,厂家设计往往只完成楼盖,柱、墙仍采用等待梁法结果,这很不妥当。————柱的受力受楼盖刚度影响,如楼盖刚度不同,柱的受力是不同的。应该楼盖与柱、墙整体分析。