漏电断路器壳内构造详图,一起来学习
yue1945
yue1945 Lv.3
2012年04月11日 18:46:50
来自于断路器
只看楼主

由于某台区总保下桩头C相烧坏,今天下午进行了更换。顺便拆开看看内部构造,大家一起学习下。图片歪的,大家将就看看吧。

由于某台区总保下桩头C相烧坏,今天下午进行了更换。顺便拆开看看内部构造,大家一起学习下。图片歪的,大家将就看看吧。

C360_2012-04-11-16-05-28.jpg


C360_2012-04-11-16-05-49.jpg


C360_2012-04-11-16-06-10.jpg

免费打赏
zfwkkgzjs
2012年04月13日 09:06:55
2楼
这种现象是装头上的螺丝没有打紧。
回复
xj.7204
2012年04月13日 09:14:23
3楼
塑壳断路器。分段能力30kA.
回复
mqli2004
2012年04月13日 09:48:29
4楼
N线铜排好像变细了,
回复
ooopsone
2012年04月13日 11:02:41
5楼
变细,那是烧的。
回复
t3517485
2012年04月13日 11:27:32
6楼
零导线横截面可以按另三相导线的一半来取,应该是这样的吧...
回复
laosanlinzhen
2012年04月13日 15:34:31
7楼
来看一看的
回复
liumiao0423
2012年04月13日 16:06:26
8楼
看到了采集漏电电流的互感器,放大电子板,还有脱扣器。