急!请教防涡流问题
wumuxia
wumuxia Lv.2
2006年10月19日 14:06:39
只看楼主

穿芯式电流互感器用普通钢板安装,是否需开缺以防涡流

穿芯式电流互感器用普通钢板安装,是否需开缺以防涡流
免费打赏
yhltdcomych
2006年10月19日 16:47:46
2楼
一次电流有多大?
回复
yhltdcomych
2006年10月19日 16:50:28
3楼
如果一次电流少于40A 涡流的影响不会太大,
回复
gjc1788
2006年10月19日 16:50:33
4楼
一般都不需要吧 反正你的哪个铁板要接地的
回复
jk_00
2006年10月19日 19:05:39
5楼

这与壳体接地无关。在电流流经的地方附近,磁场效应非常强烈,其方向根据右手定则判定,大小与电流有关。磁效应产生热,导致钢板温度过高。
当将附近的磁力线断开时,就避免了这一点。
根据国标对壳体不同部位温升的要求,可以从实践上推论出。一般电流小于400A时,热效应不是很明显。所以大于400A必须开涡流孔.
回复
dlpwell
2006年10月19日 20:27:39
6楼
高压柜穿芯互感器要有涡流槽,磁效应产生热会使钢板发热增加柜内温度
回复
兔子毛毛脚
2006年10月19日 23:07:47
7楼
必须作涡流槽,从互感器中心处将钢板割开,然后用铜焊将钢板再焊起来(钢板之间要留2-3mm的缝隙)。

haikuo632:你好,铜焊焊满的目的是什么?谢谢

回复
wumuxia
2006年10月20日 08:45:27
8楼
谢谢各位
回复
wumuxia
2006年10月20日 09:11:32
9楼
涡流槽尺寸有规定吗?
回复
jk_00
2006年10月20日 11:19:50
10楼


一般应该宽度大于20.
回复
juju-snz
2009年03月16日 08:59:17
11楼

不一定用铜焊的方法,用铜板或铝板固定上也可,只要强度够就可以了.

涡流槽尺寸大小也应该跟磁场强度也就是电流大小有关,有时大于10mm就行,有时就要开大一些.
回复

相关推荐

APP内打开