【求解】472A电流,35KV电压,用什么型号的LGJ合适?
ws6654
ws6654 Lv.2
2012年04月11日 18:02:28
只看楼主

472A的电流,35KV的电压,请问用什么型号的钢芯铝绞线合适?用LGJ-240/30的合适吗?还有我看了很多LGJ的载流量,有的说LLGJ-240/30的载流量是610A,有的又跟温度有关,说什么70度,80度,90度的值各不一样,请问到底应该按照什么标准来参考啊?我们这里环境温度在-10度到45度之间[ 本帖最后由 ws6654 于 2012-4-11 20:27 编辑 ]

472A的电流,35KV的电压,请问用什么型号的钢芯铝绞线合适?用LGJ-240/30的合适吗?还有我看了很多LGJ的载流量,有的说LLGJ-240/30的载流量是610A,有的又跟温度有关,说什么70度,80度,90度的值各不一样,请问到底应该按照什么标准来参考啊?我们这里环境温度在-10度到45度之间

[ 本帖最后由 ws6654 于 2012-4-11 20:27 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2012年04月11日 18:17:47
2楼
架空线虽散热条件较好,载流量较大,但铝芯线的阻抗还是存在的,是不是用240,要看距离有多少。

40.5KV电压等级好象不常见?

472A是设计值,2km以内可以用240的,5km以内用300的。
回复
ws6654
2012年04月11日 20:20:01
3楼
请问楼上的我们主变出来的距离大概是10米左右,线路出去的距离大概是2.9公里,2.9公里恐怕是换不了了,但是你这个回答是根据什么标准来的啊?能解释一下吗?还有240的话,用30,40,55其中那一种啊?其实电压并不是40.5KV的就是35KV的,只是变压器高压一般是38.5KV的

[ 本帖最后由 ws6654 于 2012-4-11 20:21 编辑 ]