2楼
是不是可以只设手动开启排烟口,和排烟风机联动?
回复
3楼
我们电气的说不设火灾自动报警装置,喷淋也没做,怎么实现自动控制呢?
回复
4楼
设了机械排烟,不设自动报警可以吗?
回复
5楼
参考JGJ16-2008 13.1.3.4 设有机械排烟的公共场所应设火灾自动报警系统
但是看实用供热空调设计手册1233页,13.8.1第一条的意思是可以只设手动开启装置吗?这样矛盾了吗?
回复
6楼
在线等,急求啊
回复
7楼
电气专业要求设置火灾自动报警装置,不然无法联锁
回复
8楼
有防排烟肯定要设火灾报警系统
回复
9楼
无火灾自动报警系统时,手动开启排烟口时,排烟口会输出电讯号连锁开启风机。。。风机开启有以下种方式,一种是以上所说,一种通过报警系统模块控制,一种手动现场开启,一种硬线直起
回复