无火灾报警系统,防排烟怎么控制简单?
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2012年04月11日 09:35:57
来自于通风排烟
只看楼主

就走道2个排烟风机,中庭2个,怎么控制简单

就走道2个排烟风机,中庭2个,怎么控制简单
免费打赏
夜宵77
2012年04月11日 09:41:04
2楼
是不是可以只设手动开启排烟口,和排烟风机联动?
回复
夜宵77
2012年04月11日 10:35:52
3楼
我们电气的说不设火灾自动报警装置,喷淋也没做,怎么实现自动控制呢?
回复
fine_2009
2012年04月11日 11:09:52
4楼
设了机械排烟,不设自动报警可以吗?
回复
夜宵77
2012年04月11日 12:36:24
5楼
参考JGJ16-2008 13.1.3.4 设有机械排烟的公共场所应设火灾自动报警系统
但是看实用供热空调设计手册1233页,13.8.1第一条的意思是可以只设手动开启装置吗?这样矛盾了吗?
回复
夜宵77
2012年04月18日 09:24:05
6楼
在线等,急求啊
回复
zhouhui_cs
2012年04月18日 16:03:51
7楼
电气专业要求设置火灾自动报警装置,不然无法联锁
回复
ct123456at
2012年05月09日 16:59:06
8楼
有防排烟肯定要设火灾报警系统
回复
qq415949031
2012年11月13日 15:28:31
9楼
无火灾自动报警系统时,手动开启排烟口时,排烟口会输出电讯号连锁开启风机。。。风机开启有以下种方式,一种是以上所说,一种通过报警系统模块控制,一种手动现场开启,一种硬线直起