门式刚架设计需要考虑活荷载的最不利布置么?
回复
5楼
回复
6楼
圆弧轴线的中点有节点。F4。
回复
7楼
取第二层墙重+恒+活肯定不对。你看一下砌体规范有关内容。
回复
8楼
我按墙梁计算,就仅底层设一墙梁(墙梁下架空)。250*450跨度3000,层高3000四层砖混,取两层墙荷,三层板荷。请问 这样取法正确吗?
回复
9楼
荷载不要漏,两层墙荷,三层板荷还有梁的自重,只要要根据墙梁的理论去算。250X450抗剪不一定够。
回复
10楼
回复
11楼
SATWE在设置了地下室层数后,按高规7.2.6条所指的墙底指的是地下室顶板处。但如果顶板处不成为嵌固部位,这样的取法有什么问题吗?