简单的提问求助请在这里发贴不要另发主题贴
zsjpkpm
zsjpkpm Lv.7
2006年10月19日 06:42:33
来自于PKPM
只看楼主

为了使PKPM板块内容清晰,便于网友查看,简单的提问求助请在这里发贴不要另发主题贴。若另发主题贴,将视其内容予以保留或是将贴内内容引用至该贴后原主题贴删除。

为了使PKPM板块内容清晰,便于网友查看,简单的提问求助请在这里发贴不要另发主题贴。
若另发主题贴,将视其内容予以保留或是将贴内内容引用至该贴后原主题贴删除。
免费打赏
zsjpkpm
2006年10月19日 06:48:59
2楼
回复
zsjpkpm
2006年10月19日 22:48:42
3楼
回复
zsjpkpm
2006年10月19日 22:51:35
4楼
门式刚架设计需要考虑活荷载的最不利布置么?
回复
zsjpkpm
2006年10月20日 14:34:58
5楼
回复
zsjpkpm
2006年10月23日 07:23:03
6楼


圆弧轴线的中点有节点。F4。
回复
zsjpkpm
2006年10月24日 05:59:36
7楼


取第二层墙重+恒+活肯定不对。你看一下砌体规范有关内容。
回复
niunan404@co163
2006年10月25日 23:02:21
8楼


我按墙梁计算,就仅底层设一墙梁(墙梁下架空)。250*450跨度3000,层高3000四层砖混,取两层墙荷,三层板荷。请问 这样取法正确吗?
回复
zsjpkpm
2006年10月26日 05:58:25
9楼
荷载不要漏,两层墙荷,三层板荷还有梁的自重,只要要根据墙梁的理论去算。250X450抗剪不一定够。
回复
zsjpkpm
2006年10月26日 06:28:08
10楼
回复
fzsjyjm
2006年10月26日 10:52:54
11楼
SATWE在设置了地下室层数后,按高规7.2.6条所指的墙底指的是地下室顶板处。但如果顶板处不成为嵌固部位,这样的取法有什么问题吗?
回复

相关推荐

APP内打开