化粪池怎么选?
wanlch
wanlch Lv.2
2004年03月24日 17:49:55
只看楼主

排水里面的化粪池该怎么选?我看到很多人直接用水量就是排水量,一天用24小时逗留也是24小时的话就超大了,而在一般的专业书籍上的根据人数速选表选出来的容量却小的多,谁对?

排水里面的化粪池该怎么选?我看到很多人直接用水量就是排水量,一天用24小时逗留也是24小时的话就超大了,而在一般的专业书籍上的根据人数速选表选出来的容量却小的多,谁对?
免费打赏
hujl2001
2004年03月24日 18:26:12
2楼
还是根据人数查表吧,这样的数据一般还是可以的。
回复
zhoucarl
2004年03月24日 19:07:55
3楼
标准图集上的选用都是以人数来选取的啊
回复
sailorcwx
2004年03月24日 19:44:02
4楼
我一开始是计算。
后来就按公用卫生间一个蹲位2立方,私人卫生间一个蹲位1立方算。
回复
1969yfj
2004年03月24日 20:50:52
5楼
肯定不对,初步设计可以。实际误差太大。
回复
wanlch
2004年03月25日 08:29:55
6楼
根据人数选出来的比根据排水量小的多,不敢确定对不?
回复
zhoucarl
2004年03月28日 14:02:35
7楼
偶晕,实际使用水量是根据使用人数和当地使用水定额来确定的啊,和器具排水量有什么关系?
回复
wanlch
2004年03月28日 21:41:37
8楼
实际用水量不是等于排水量吗?难道回少很多吗,没关系我才晕!
回复
tilen
2004年03月28日 22:12:37
9楼
不是在图籍上有计算的公式吗
回复
homing
2004年03月29日 08:12:06
10楼
to wanlch:实际用水量不是等于排水量吗?难道回少很多吗?
居民生活污水量等于生活用水量的80~90%,这怎么能够相等呢??
现在化粪池的选用一般都根据使用人数来确定的!!
回复
忘情水
2004年03月29日 10:21:02
11楼
对,根据使用人数和清掏周期久可以确定了!
回复