有关酒店生活用热水量的计算
netbirdym
netbirdym Lv.2
2004年03月24日 13:58:31
只看楼主

前阵接触了一个19层酒店(5~19层为客房),每层14个客房,查规范每个客房按700m3/h考虑,再考虑0.8的同期使用系数,得L=15×14×0.7×0.8=118m3/h热水量,按5度进水,60度供水,55度温差,锅炉供热量为Q=118×55=647万大卡,选两台燃气锅炉,单台产热量4.2MW,热水水箱体积为118*0.15=18m3。感觉锅炉型号蛮大,有些疑虑!请教各位大虾,设计合理吗?

前阵接触了一个19层酒店(5~19层为客房),每层14个客房,查规范每个客房按700m3/h考虑,再考虑0.8的同期使用系数,得L=15×14×0.7×0.8=118m3/h热水量,按5度进水,60度供水,55度温差,锅炉供热量为Q=118×55=647万大卡,选两台燃气锅炉,单台产热量4.2MW,热水水箱体积为118*0.15=18m3。
感觉锅炉型号蛮大,有些疑虑!请教各位大虾,设计合理吗?
免费打赏
1969yfj
2004年03月29日 13:06:54
12楼
酒店热水含客房、洗衣房、游泳池和桑拿、厨房等,需综合考虑热水用水
回复
hujl2001
2004年03月29日 14:40:15
13楼
我也正在做一个热水系统的,感觉很麻烦的。。
回复
neardespring
2004年03月29日 19:53:35
14楼
先说明我的水加热器的体积计算有问题,时间上估计要按照45分钟算。另外
我想问问,大卡/时 与 瓦(W)的单位换算!?谢谢同行指明。
回复
neardespring
2004年03月29日 20:09:21
15楼
刚才大致换算了一下0.88MW是75.68万大卡/时(1w=0.86大卡/时) 大卡即Kcal
大卡是中国的说法,我说我找暖通的单位换算怎么就没看到“大卡”!国际上
通用Kcal。
回复
flyfeather
2004年03月31日 20:35:41
16楼
我正在做的一个宾馆和你的情况差不多,选的是60万大卡的锅炉两台,不过运行的时候余量比较大,宾馆的入住率最高80%,对了,选的是蒸汽锅炉,还给洗衣房供!!
回复
newboneng
2004年04月03日 09:42:03
17楼
储水式电热水锅炉容积最大20立方,电功率可选。www.newboneng.com
回复
netbirdym
2004年04月05日 13:28:54
18楼
to neardespring:
你还是太年轻,大卡是kcal/小时,1kw=860大卡。
to zjr_devotion:
感谢你的讲解!那我的算法岂不是大多了啊!
回复
neardespring
2004年04月05日 20:21:07
19楼
谢谢赐教:)
回复
neardespring
2004年04月05日 20:31:55
20楼
我从网上查了个网页http://www.zhb.gov.cn/epi-sepa/gzdt/code/code/18.htm
好象说1.4MW=120大卡/时 那按照netbirdym的说法是不是大卡还是kcal/小时呢,
若是的话,那么1.4MW岂不是 等于 120kcal/小时/小时?!
“年轻的疑惑”恳请“成熟”的netbirdym回复。
回复
富兰克
2004年04月06日 09:29:42
21楼
其实24小时全日制供热水,和定时供热水计算不一样。不知道大家考虑没有?