关于CT二次侧不能开路的问题
xslq1986
xslq1986 Lv.3
2012年04月10日 15:50:03
只看楼主

CT遵循变压器的原理,二侧开路不就相当于变压器开路运行(也就是变压器空载运行),有什么不对的嘛?

CT遵循变压器的原理,二侧开路不就相当于变压器开路运行(也就是变压器空载运行),有什么不对的嘛?
免费打赏
笨男人
2012年04月10日 16:43:30
2楼
学习学习,不知所云
回复
fengche1915
2012年04月10日 17:03:48
3楼
说CT开路就会有很大电压啊
回复
dianqipanli
2012年04月10日 17:16:22
4楼
电流互感器一次侧是经常工作在大电流的条件下。二次侧所串联的仪表和继电保护装置等的电流线圈阻抗都很小,基本上呈短路状态,故在正常运行时,电流互感器的铁芯磁密度很低,二次电压很低。如果电流互感器二次回路断线,使二次电流为零,去磁作用消失,则一次电流全部用来励磁,这将使电流互感器的铁芯严重饱和,磁通密度高达15000高斯以上。由于二次线圈的匝数比一次侧多很多倍,于是将在二次线圈的两端感应出比原来大得多的高电压,这种高电压对二次回路中所有的电气设备以及工作人员的安全有很大危险。同时由于电流互感器二次线圈开路后,将使铁芯磁通骤然饱和,造成铁芯过热甚至烧毁互感器。再者,即使未烧毁,由于铁芯过饱和后产生的剩磁会加大互感器的误差。因此,在运行中,电流互感器的二次回路不许开路,必须可靠的保持通路状态。
回复
xuexi999123
2017年06月08日 13:16:07
5楼
路过,学习了,谢谢各位。