我一工程,废污合流的,坐便器一用,地漏就冒水。各位有什么经验,介绍一下。
我一工程,废污合流的,坐便器一用,地漏就冒水。各位有什么经验,介绍一下。
2楼
合流制,可以用2种方式来防止地漏冒水:
1 采用的地漏自身带有防冒溢功能的,根据本人经验,地漏内部采用返板的,乒乓球的,效果差,采用一种磁性的较好
2 采用多通道地漏,由于水封量大,不容易被吸走.
回复
3楼
此话差矣。
此问题属地漏冒溢,地漏自身有防冒溢功能即可解决。
前面还有人说有水封的地漏不会冒溢呢?
没有防返溢、防冒溢的地漏就不要做同层排水啦。
回复
4楼
在大便器和地漏之间的管道上做环行通气管
实施起来比较麻烦,但效果好
回复
5楼
合流制,可以用2种方式来防止地漏冒水:
1 采用的地漏自身带有防冒溢功能的,根据本人经验,地漏内部采用返板的,乒乓球的,效果差,采用一种磁性的较好
2 采用多通道地漏,由于水封量大,不容易被吸走.
最好将两者分开!
回复
6楼
横干管设置不同的坡度,地漏设存水弯
回复
7楼
加大地漏和连接其和坐便器之间地横支管的规格是不是也是一种方法呢?
回复
8楼
1把地漏堵上
2把地漏的位置换到大便器的另一方向
3加大大便器的排水管
4加大排水横管坡度
5设置专用通气立管
6不用大便器
7。。。。。。
回复