采暖地板 有200 300的高差?怎么敷管过台阶
xiaomeileung
2012年04月10日 12:25:54
来自于采暖供热
只看楼主

采暖地板 有200 300的高差?怎么敷管过台阶??错层如果是900 可以设立管。可是现在只有200 300 2级台阶

采暖地板 有200 300的高差?怎么敷管过台阶??

错层如果是900 可以设立管。可是现在只有200 300 2级台阶

未命名2.jpg

免费打赏
l198019821980
2012年04月10日 17:15:05
2楼
可以有三种解决方案:
1.设两个分集水器,高低各一个;
2.设一个分集水器,设置在分界的位置处,然后盘管高处走高处,低处走低处;
3.设一个分集水器,在台阶处爬坡,不过容易集气。
回复
waj6262
2012年04月11日 08:08:53
3楼
抬高(在墙体内)穿墙(设套管)进入父母房,在水平敷设到分集水器。
回复
sjzsnzhb
2012年04月11日 11:39:51
4楼
在标高变化分界处设分集水器,盘管高处走高处,低处走低处敷设。
回复
zhangyuxiaomaju
2012年04月13日 16:16:52
5楼
我曾做过有两个台阶的住宅,我就直接画在台阶上了,砌台阶的时候,砌到里面。有个角度,不至于弯不过来。
回复
晓露
2012年04月16日 15:25:06
6楼

这种砌台阶的方式会不会容易导致积气呢?
回复
junshaobaobao
2012年05月25日 15:35:59
7楼
沿台阶一侧走墙内敷设
回复

相关推荐