如图所示,手里有一个七度区的方案,因为地形原因,转角处做成圆弧外墙但是结构总工看了说这个地方属于房屋转角,跨到《抗规》7.1.7.5条了转角处不应设置转角窗但是这么大段墙不能开窗,又是住宅难道非要做成框架的? 诸位求助了!后记:感谢各位的建议与看法这里补充一个完整的图此工程已同甲方沟通设计为框架结构了不过这个问题还是可以好好讨论下我们总工的意见主要原因是此处弧墙位于L型的拐角处所以认为不应开窗
如图所示,手里有一个七度区的方案,因为地形原因,转角处做成圆弧外墙
但是结构总工看了说这个地方属于房屋转角,跨到《抗规》7.1.7.5条了
转角处不应设置转角窗
但是这么大段墙不能开窗,又是住宅难道非要做成框架的? 诸位求助了!
后记:
感谢各位的建议与看法
这里补充一个完整的图
此工程已同甲方沟通设计为框架结构了
不过这个问题还是可以好好讨论下
我们总工的意见主要原因是此处弧墙位于L型的拐角处所以认为不应开窗
[
本帖最后由 kingflyhawk 于 2012-4-12 19:46 编辑 ]
2楼
个人感觉是可以开的 规范上面的应该是直角窗户不能开
回复
3楼
我们结构总工的说法是,这道弧墙是连接纵墙和横墙的外轮廓砌体墙,同直角墙的性质是相同的;
所以很纠结啊,真不知道要建设方改成框架能不能解释通了~
回复
4楼
弧度大,可以开,难道现存的大量弧形墙体窗都不行吗?我觉得只要构造加强是行的,比如窗体两侧增加砼构造加强柱,增加了局部节点的抗震性能.
回复
5楼
墙体加强,抗裂措施等
回复
6楼
如果把弧形拉直 做成斜线型式的 能不能在上边开窗呢
弧形介于斜线和直角之间
不知从这个角度理解对否
回复
7楼
可以开的,按照你们总工的说法,那岂不是圆筒形的砌体结构就一扇窗都不能有?很荒唐嘛。
回复
8楼
弧形墙和直角墙分担的地震力应该不一样吧,我们也曾经做过类似的结构,倒是审图时也没提出来,个人觉得加强弧形墙的强度,应该没啥问题吧
回复
9楼
这事不该你纠结,该那位总工纠结!
回复
10楼
个人觉得没有问题,规范上说的也是直墙上的转角窗,加强弧形墙的强度没问题,没必要因为几个窗户改变结构形式吧,那样太不划算了!
回复
11楼
结构上不做处理开窗就可能走不通,转角弧形做框架也未必不可以
回复