一工厂配电间直流系统崩溃了,领导想省钱,打算取消所有高压屏的电动操作机构,全部改用手动操作,个人感觉不妥,但又想不出理由反驳,请各位指点。
一工厂配电间直流系统崩溃了,领导想省钱,打算取消所有高压屏的电动操作机构,全部改用手动操作,个人感觉不妥,但又想不出理由反驳,请各位指点。
2楼
继电保护就没有用了!!!怎么保护设备和线路?
回复
3楼
闹呢是不 要是工厂想黄就那么弄把
回复
4楼
继保电源由进线PT提供,这样做是否能够保证安全?
回复
5楼
继电保护由进线PT提供没有问题,只是你的高压柜继电保护电源相应要改为交流220V,因为你原系统为直流屏供电源的.
建议高压柜不要采用手动操作.主要是从继电保护与安全角度考虑的.
回复
6楼
能说详细些吗?
要劝说领导的
回复
7楼
能说详细些吗?有什么危害性,因为要劝说领导,得跟他摆事实讲道理
回复
8楼
如果失去保护,有故障的时候烧电缆,烧变压器,开关柜爆炸.危害够大了吧?
回复