地暖与散热器联合供暖问题?
one_dis
one_dis Lv.3
2006年10月18日 15:15:47
来自于采暖供热
只看楼主

一直以来一个问题困扰着我就是,住宅里面卫生间面积一般较小,其所布置的地暖管不足以满足卫生间温度要求,所以考虑卫生间采用暖气片单独供暖的方式,问题是卫生间暖气片供回水管是从地暖集分水器单独引一路还是就近从卧室引管?还是就不能接地暖系统???哪本规范有明确的规定啊??? 望各位大侠指点一下!

一直以来一个问题困扰着我就是,住宅里面卫生间面积一般较小,其所布置的地暖管不足以满足卫生间温度要求,所以考虑卫生间采用暖气片单独供暖的方式,问题是卫生间暖气片供回水管是从地暖集分水器单独引一路还是就近从卧室引管?还是就不能接地暖系统???哪本规范有明确的规定啊??? 望各位大侠指点一下!
免费打赏
cys2221
2006年11月17日 09:48:42
12楼
锅炉出来的是高温水,不能直接送入地暖,但是可以送给散热片,所以单独布一路分集水器送给散热片,然后做一套混水装置通过循环泵抽取回水的水与供水混合成55度的地暖供水送给地暖,这样就解决问题了!不过投资会比较大!
回复
liubinqiao
2006年11月17日 12:22:08
13楼
好,肯定可行,但地暖水温和暖气片水温不一样,需要装三通恒温混水,主管温度为80 /60,散热器管路从主管接出,地暖经三通恒温混水得到50/40水温,效果不错,一般卫生间地暖和散热器都要用,才可以达到洗浴的24-28度的温度,
回复
houruining
2006年12月03日 17:51:27
14楼
分水器前装恒温混水阀,若装散热器,则在混水阀前分支路出来,利用温度较低的地热回水和温度较高的锅炉供水调节出温度合适的地热供水。一般即使不装散热器,我们也建议客户安装混混水阀,可以提高锅炉供水温度,另外再在主管道上装一个平衡阀,将一部分锅炉供水旁通道回水里,提高锅炉回水温度,这样锅炉运行的热效率最高,也不易使燃烧生成的烟气(多含有CO,SO2等)遇低温水冷凝,造成炉膛内部的腐蚀。
谢谢11楼的观点,这是一个新知识点。
回复

相关推荐

APP内打开