请教2、3、5吨行吊的电流计算
woshiwill
woshiwill Lv.2
2012年04月09日 16:23:45
只看楼主

2、3、5吨行吊电流计算,380V三相电,请问应该配多大开关?如何计算?谢谢!

2、3、5吨行吊电流计算,380V三相电,请问应该配多大开关?
如何计算?
谢谢!
免费打赏
woshiwill
2012年04月09日 16:36:13
2楼
有人会吗?
请告诉一下啊。
回复
lingxuct
2012年04月09日 16:37:03
3楼
5吨行车,主电机约10KW,额定电流22A,因频繁起动,一般用60A断路器;

3吨行车,主电机约7.5KW,额定电流18A,同上,可用45A~60A断路器;

2吨行车(没见过),也用40A断路器没问题(只起短路保护,会跳就可以)。
回复
woshiwill
2012年04月09日 16:39:45
4楼
谢谢!
非常感谢!
回复
amingch
2012年04月09日 21:53:34
5楼
5吨行车 要是A6的 主钩应该是15KW 大车2个3.7KW 小车是1.5KW 没有副钩总功率23.9KW 总电流50A左右 用160A的断路器 脱扣调到90A