现欲在400V配电开关柜内加装电能表,柜子进线开关为400A、600A两种,下面开关最小为16A,请问在电能表选型时,电流互感器应该选择多大变比的合适?
现欲在400V配电开关柜内加装电能表,柜子进线开关为400A、600A两种,下面开关最小为16A,请问在电能表选型时,电流互感器应该选择多大变比的合适?
2楼
400/5和600/5呗
回复
3楼
问题是这么大变比对小电流负荷会不会反应不出来呢?
回复
4楼
如果是计量整个柜子的电能,当然就配400/5和600/5的CT吧。如果除此之外,还需要考虑16A开关的电能计量,就需要另外考虑了。考虑的基础,是以精度为标准。
以0.2级的SST-300型电子式多功能电能表为例,其电流的基本误差为600*0.2%=1.2A,再加上CT的基本误差也有1.2A(按0.2级考虑),总的最大计量基本误差在2.4A。这已经是比较好的表才有的精度值,许多情况下,会选0.5级的表计和CT。如果用这个参数来反推16A的情况,基本误差就可能达到额定电流的15%了。
因此,如果需要对16A的开关也做精确计量,除了对总开关进行计量外,还应该对分路开关进行计量,所改变的,只是CT的大小而已。
回复
5楼
受益匪浅,非常感谢。
回复
6楼
你要是怕低负荷时测量误差大,可以选用带后缀S型的
回复
7楼
总进线有总进线的表,出线有出线的表。你用进线的大表去计量出线的小电流,精度肯定不够撒。
回复
8楼
回复