求助:地下车库给排水设计遇到问题了
cece
cece Lv.2
2004年03月23日 14:12:54
只看楼主

各位好,因为是新手,第一次做地下车库给排水,很多不懂的,加上单位资料缺,想请教在哪能找到这方面的设计手册啊?网上有下载的吗?先谢过了

各位好,因为是新手,第一次做地下车库给排水,很多不懂的,加上单位资料缺,想请教在哪能找到这方面的设计手册啊?网上有下载的吗?先谢过了
免费打赏
yuwei
2004年04月07日 15:40:02
12楼
400*700梁,去掉板厚及喷头溅水盘与顶板的距离150,喷头溅水盘到梁底的距离应该在0.45以下,那么离梁边的距离应该是大于1.5M小于1.8M.另外,布置在梁底的喷头可以采用下喷,利用梁达到集热板的作用.
回复
bingbing2000
2004年04月07日 16:04:12
13楼
喷头与梁的距离可参阅自喷规范(GB50084-2001)表7.2.1,那里说的比较详细。
回复
xuanbing
2004年04月07日 17:04:42
14楼
如果你的梁高超过600,那么一部分的梁相对于距他较近的喷头来说,某种意义上,这时的梁,就成了“墙”。
回复
cece
2004年04月07日 20:29:44
15楼
谢谢
明白了不少
还有个问题布置时结合车位考虑,我的车子是1.8*4.8M,我计算后如果按正方行布置相邻喷头间距为3M,那是不是一般要考虑在车子上方布置2个喷头,而又要
考虑和梁的距离问题,我觉的很难满足啊,如果为了保证和梁的距离,缩小相邻喷头间距能行吗
回复
cece
2004年04月08日 17:28:03
16楼
多谢各位的指点,喷头布好了。
不过又有几个问题:
直立标准喷头是开式还是闭式?
一排上喷,一排下喷,一排上喷,这和全上喷要求一样吗?还是有更多的要求?
回复
guilin-gps
2004年04月09日 10:54:43
17楼
排水用收集的做法吧
车库的自喷我也做过,有一点头疼,步完之后总觉得不对劲,但是又看不出什么问题……:)
回复
czy166
2004年04月09日 12:24:12
18楼
做车库的时候如果不做集热板,很难保证喷头到梁的距离的规定。有的消防局对这点也不是很严格。我做过石家庄的一个车库,很大,消防局就要我把集热板取消了。不管梁的位置,直接喷头到板顶150。
回复
cece
2004年04月13日 12:17:49
19楼
地下车库排水包括雨水,平时冲洗,消防水
我选泵时要按流量,扬程定
那流量怎么定啊,雨水,平时冲洗,消防水分开计算,然后加起来?
我查了手册,好象很麻烦,有没什么简单的办法吗?
你们平时是怎么计算的啊?
各位前辈能否推荐一本关于计算这方面的书,比较实用的,有详细计算过程的?

多谢了
回复
goldtide
2004年04月13日 13:24:14
20楼
通气解决了么?集水坑的泵没有通气管耗能会很大。
回复
cece
2004年04月13日 16:02:00
21楼
多谢楼上的提醒!
有人说排水量按消防用水量的50%算,可又没什么理由,各位认为这合理吗
回复

相关推荐