各位好,因为是新手,第一次做地下车库给排水,很多不懂的,加上单位资料缺,想请教在哪能找到这方面的设计手册啊?网上有下载的吗?先谢过了
各位好,因为是新手,第一次做地下车库给排水,很多不懂的,加上单位资料缺,想请教在哪能找到这方面的设计手册啊?网上有下载的吗?先谢过了
2楼
带人防吗?
回复
3楼
首先参阅《给排水设计手册2》,然后依据建筑规模结合看以下规范进行设计:《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》《自动喷水灭火系统设计规范》《建筑灭火器配置设计规范》《建筑给水排水设计规范》,
回复
4楼
还有《建筑设计防火规范》、《人民防空地下室规范》
回复
5楼
先谢过各位了!
这是半地下车库,也不考虑人防,也不考虑在车库洗车,那么排水是不是只考虑雨水呢?给水就考虑消防给水呢?其他还需什么注意的吗?
回复
6楼
给水有消防给水及车库冲洗地面用水,排水考虑出入口的雨水排放及平时冲洗地面用水收集,还有消防水的排放
回复
7楼
同意楼上的
回复
8楼
听了各位前辈的建议,也看了上面提到的能找到的书了,现在开始做了。不过又有不少问题了。在布置喷头时,喷头和梁的水平距离比如查规范应该为1.8M,但实际好象不能间距这么大啊,是不是只要定好各喷头间距,而不需太考虑梁的问题呢
回复
9楼
要结合车位考虑
回复
10楼
一般要考虑的,不过这也要和实际结合起来的,间距只要和规范,怎么布置就看自己了,避开梁不就成了呀
回复
11楼
我把问题说清楚一点吧。具体情况是不吊顶,梁400*700,我准备管在梁下敷设,喷头为直立标准型,上喷。但自喷规范7.1.3中说喷头溅水盘与顶板的距离为75--150MM,那如果满足这个,在布置喷头时,经计算相邻喷头间距为3--3.4,而喷头和梁的水平距离比如查规范应该为1.8M,但实际布置后,喷头和梁的水平距离就很近了,根本不可能达到1.8,那该怎么办
回复